BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Rob Bogers op 19 December 2010, 13:12:29
-
Het S88 systeem, was dat een vinding van Marklin? En zo ja heb ik het goed dat S88 alleen in de vorm van stroomdetectie te verkrijgen is?
-
Hoi Rob,
Ja, s88 was/is een 'uitvinding' van Marklin.
Nee, de originele s88 was/is een terugmelding die werkte op basis van massacontact ( ingang tegen de CommonGround )
Ook nu is deze variant ( dus zonder stroomdetectie ) nog steeds te vinden. o.a. hier (http://rosoft.biedmeer.nl/Webwinkel-Product-1098879/S88-n.html) en hier (http://www.floodland.nl/aim/info_bmd16n_1.htm)
Grtzz,
Karst
-
Ja, de S88-bus / register was een uitvinding van Märklin, zie ook Wikipedia Märklin digital (http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4rklin_Digital).
Je hebt de apparaten voor zowel stroomdetectie (meeste gebruikt bij 2-rail) als zonder stroomdetectie, meestal gebruikt bij 3-rail. De eerste S88-terugmelders hadden geen mogelijkheid voor spanningsdetectie. Daardoor werden er losse printjes gebouwd die weer aangesloten weren op de S88-terugmelders. Zo kreeg je een terugmelder met spanningsdetectie die dus reageerde op een stroomverbruiker.
Dit was niet echt handig daarom hebben diverse fabrikanten en personen een variant gebouwd: de gecombineerde terugmelder met spanningsdetectie in één. Deze printen worden over het algemeen "bezetmelders" genoemd.
Beide varianten zijn normaal te krijgen. Iedere fabrikant heeft wel een variant met en zonder spanningsdetectie. Er zijn nog veel mensen die losse spanningdetectie-printjes maken en deze inbouwen.
Groeten Ronald.
PS.. Karst was mij al iets te snel af... eigenlijk veel korter neergezet :)
-
Dank voor de beantwoording, een vriend van mij vroeg om deze info en om niet in een wellus nietus discussie te raken toch maar even gevraagd.
-
Het is niet helemaal een uitvinding van Märklin.
In de s88 module vind je 2 typen CMOS IC's, de 4014 en de 4044.
Dat zijn standaard IC's die Märklin precies heeft toegepast zoals de ontwerpers van deze IC's het hebben bedoeld.
De enige afwijking van de standaard is dat ze de schakeling hebben verspreid over meerdere modules die op enige afstand van elkaar zitten, en dat is bij CMOS nou juist een ontwerpzonde. Dat is dan ook de reden dat gebruikers vaak te kampen hebben met storingen.
-
Ik heb al meer dan 10 jaar de Edits zelfbouw "massadetectie terugmelders" onder de baan hangen, in totaal 16 stuks, in al die jaren nog nooit een storing gehad, dus ontwerpzonde?
Groet, Anne W
-
Anne,
Als je naar het schema van een s88 module kijkt dan zie je b.v. dat de clocklijn en de loadlijn direct op een ingang van het IC zitten, en dat is bij CMOS inderdaad een ontwerpzonde.
Dat het bij jou al 10 jaar storingsvrij werkt doet daar niets aan af.
-
@Anne:
Ontwerpzonde heeft niets te maken of het in de praktijk werkt en goed werkt... Kijk maar naar MS Windows: Zit ook vol ontwerp zondes volgens veel programmeurs... maar toch werkt de halve wereld ermee... Geldt voor veel dingen... en blijkbaar ook voor de S88 van Märklin
Groeten Ronald.