BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Elektronica en analoog => Topic gestart door: MC op 07 December 2010, 10:31:17

Titel: Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: MC op 07 December 2010, 10:31:17
beste formers,

heb de Litffinski SA-DEC-4-DC kunnen overnemen van iemand van dit forum.

nu heb ik ze aangesloten en geprogrammeerd,
ze leken het te doen, de railes klapperde op en neer.
dus wisseltje van fleischmann aangesloten maar helemaal niks.


de wisselinstellingen staan op dcc.

leek mij dat het moest werken maar helaas.. allen raile geklepper te horen

mvg Mark
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: Ronaldk op 07 December 2010, 10:37:39
Okee...

Heb je de SA-DEC op een losse trafo aangesloten of zit hij op de digitale spanning aangesloten? En doen de wisselaandrijvingen het op een losse trafo wel?

Groeten Ronald.
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: MC op 07 December 2010, 10:41:03
de SA-DEC zit op de ene kant op de intelllibox met bruin rood.
en andere zijde met externe voeding op een oude fleischmann trafo.
ook al geprobeerd met externe voeding van de intellibox die is 15v~
maar geen resultaat

de wisseltjes klikken op een losse trafo netjes om.

mvg Mark
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: Ronaldk op 07 December 2010, 10:49:52
En de SA-DEC helemaal op de digitale spanning laten werken? dus met de rode en bruine draad vanaf de IB... Werkt het dan wel?

Groeten Ronald.
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: Klaas Zondervan op 07 December 2010, 10:54:03
Hoe heb je dat wissel aangesloten? Die krijgt toch wel voeding, hoop ik.
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: MC op 07 December 2010, 11:03:06
Hoe heb je dat wissel aangesloten? Die krijgt toch wel voeding, hoop ik.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/wisseldecoder.jpg)

zo heb ik de decoder aangesloten.

mvg Mark

wissel is dan ipv geel en blauw     zwart en bruin
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: Klaas Zondervan op 07 December 2010, 11:10:39
Dat zal niet werken. Je hebt hem aangesloten als een S-DEC, maar je hebt een SA-DEC.
Scheelt één letter, maar is een wereld van verschil.
Kijk eens in de handleiding van de SA-DEC.
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: henk op 07 December 2010, 11:18:36
De SA-DEC is bedoeld om lichtseinen, verlichting en dergelijke te schakelen. Kent vaste schakelstanden. Voor magneetspoelen heb je een pulsdecoder nodig, zoals de S-DEC.
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: MC op 07 December 2010, 11:30:10
ik had gekeken voor een NL beschrijving, daar is het dus fout gegaan.
idd het scheelt maar 1 letter. maar nog eens de duitse nagelopen. en het werkt!!

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/wisseldecoder_1.jpg)

zo werkt hij wel. :D nu verder bouwen.

ik zie net in de beschrijving of ik steeds voeding van het beginpunt moet aftappen.
ik ga vanuit van wel maar toch even de vraag

mvg Mark
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: henk op 07 December 2010, 11:35:47
Zo werkt het wel ja. Maar dan vertrouw je volledig op de eindafschakeling van de wisselaandrijving. Je had het over bruine en zwarte draden, zodat ik concludeer dat je Fleischmann aandrijvingen hebt? Zou ik op termijn niet op de eindafschakeling vertrouwen.
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: MC op 07 December 2010, 11:38:22
is de eindafschakeling van fleischmann niet goed of verslijten ze?
ik heb een aantal nieuwe en aantal oude fleischmann wisselschakelaars..
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: henk op 07 December 2010, 12:00:42
Nah, misschien overdrijf ik. De eindafschakeling kan op den duur stuk, maar dat merk je dan vanzelf. Voorlopig werkt het zo wel.
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: MC op 07 December 2010, 12:04:12
ik heb liever minder dan meer onkosten.

heeft het aantal milliseconde nog te maken met het schakelen van de wissels?
heb ze even veranderd maar merkte niks...

mvg Mark
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: Klaas Zondervan op 07 December 2010, 12:32:08
De tijdinstelling heeft er weinig mee te maken.
De uitgang van de SA-DEC is een wisselcontact, vandaar dat je er ook voeding op moet brengen (de bruine draad in jouw plaatje)
Als dat contact eenmaal om is, dan blijft er spanning op het wissel staan. Vandaar dat Henk zei dat je dan helemaal moet vertrouwen op de eindafschakeling.
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: MC op 07 December 2010, 12:51:25
dan ga ik daar maar op vertrouwen.
hopelijk blijft hij het gewoon netjes doen.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls/wissel_11.jpg)

deze stond op de site van litffinski om zo je schakelmoduul te schakelen met eindschakeling
maar wat die 2 nano farad dingen doen geen idee....
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: Klaas Zondervan op 07 December 2010, 13:22:29
maar wat die 2 nano farad dingen doen geen idee....
Dat staat er in twee talen naast.  ;)
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: MC op 07 December 2010, 14:11:14
mijn engels is niet van het hooge nivau, vandaar.

na lang googlen een vetaler gevonden.

keramische capasitors
voor het onderdrukken van
storingen veroorzaakt
eind uitgeschakeld wissels.
Bestel code: KerKo 1nF

zover ik weet heb ik nog geen storingen ondekt, dus denk ik ze nog niet nodig te hebben.
Titel: Re:Litffinski SA-DEC-4-DC schakelt alleen relais
Bericht door: MC op 09 December 2010, 10:54:17
eventjes een middagje en nachtje aan het knutselen geweest met als reslutaat:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/S8001389.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/S8001389.jpg)


nu nog de draden naar seinen en of wissels