Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: John Bal op 07 November 2010, 20:35:34

Titel: Probleem bezetmelding met ultieme keerlusprint en S88N SD16
Bericht door: John Bal op 07 November 2010, 20:35:34
Beste forumleden,

Ik ben op mijn baan aan het testrijden en aan het kijken of alle bezetmelders die zijn aangesloten op de S88NSD16´s (print Wim Ros V1.3) binnenkomen op mijn Twin Centre (in s88 mode). De testtrein rijdt goed zijn rondjes en alle bezetmelders werken en de trein rijdt ook goed door de ultime keerlus (hoor ook de relais schakelen en er ontstaat geen sluiting), behalve de bezetmelders die vanuit de Ultime keerlus print (print Wim Ros V1.4) komen komen niet binnen op de Twin Center.

Ik denk zelf dat ik gewoon iets verkeerd heb aangesloten of de handleiding van de ultieme keerlus verkeerd heb begrepen. Dus aan jullie de vraag hoe ik de S88NSD16 print aan moet sluiten op de ultime keerlusprint. Nu heb ik het aangesloten zoals in de eerste figuur met diode en 10K weerstand tussen uitgang keerlusprint en ingang bezetmeldpunt S88NSD16-print, maar dit werkt bij mij niet en ik denk zelf dat ik het moet aansluiten zoals staat weergegeven in de tweede figuur.

Ik wil graag een bevestiging voordat ik alle componenten los ga solderen van de S88NSD16 om de situatie in de tweede figuur te krijgen.

Alvast dank voor de moeite.

Groeten,

John Bal, Breda

Figuur 1:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/ultieme_keerlus_1.jpg)

Figuur 2:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/ultieme_keerlus2_1.jpg)


Titel: Re:Probleem bezetmelding met ultieme keerlusprint en S88N SD16
Bericht door: Sander op 07 November 2010, 20:54:21
Even zoeken naar de juiste oplossing...

mvg,
 Sander
Titel: Re:Probleem bezetmelding met ultieme keerlusprint en S88N SD16
Bericht door: marco haringa op 07 November 2010, 20:56:21
Zijn oudere printen volgens mij.
Als je wim zelf mailt dan heb je zo een antwoord.

Groetjes marco
Titel: Re:Probleem bezetmelding met ultieme keerlusprint en S88N SD16
Bericht door: Ronaldk op 07 November 2010, 20:59:03
Ik zou even contact opnemen met Wim Ros. Hij kan het beste vertellen hoe je de print moet aansluiten. Zo te zien zijn de beide plaatjes direct uit de handleiding gehaald.... Zie pagina 19 en 20 van  handleiding keerlusmodule (http://people.zeelandnet.nl/rosoft/KeerlusManual.pdf)

Groeten Ronald.
Titel: Re:Probleem bezetmelding met ultieme keerlusprint en S88N SD16
Bericht door: Sander op 07 November 2010, 21:00:35
Volgens de handleiding op de website van Wim Ros, handleiding ultieme keerlusprint is het toch aangesloten volgens foto2.

http://people.zeelandnet.nl/rosoft/KeerlusManual.pdf (http://people.zeelandnet.nl/rosoft/KeerlusManual.pdf)

mvg,
 Sander
Titel: Re:Probleem bezetmelding met ultieme keerlusprint en S88N SD16
Bericht door: johnny-VIRM op 07 November 2010, 21:23:37
als je de laatste versie print hebt zitten de diodes en weerstanden al op de print, als optie, anders moet je dat wel overbruggen.
staat ook in de laatste gebruiks aanwijzing. onderaan versie 1.5 en sluit de bruine draad aan op je algemene bruin of nul van je centrale.
Titel: Re:Probleem bezetmelding met ultieme keerlusprint en S88N SD16
Bericht door: John Bal op 07 November 2010, 22:56:45
Ik heb reeds contact opgenomen met Wim Ros zelf.

Bedankt iig voor de reacties.