BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Sander op 15 January 2007, 19:26:07
-
Ik lig net onder mijn baan te kijken en ineens valt me iets op waarvan ik niet weet hoe ik het moet doen. Daarom maar even hier vragen.
Mijn baan is verdeeld in 3 secties. En heeft 3 verschillende ringleidingen. Nu nog allemaal aangesloten op de IB echter dat wil ik dus veranderen naar 2 boosters en een IB.
Onder mijn baan zitten een aantal wisseldecoders (viessmann 5211).
Nu komt het probleem:
De wisseldecoders zitten verdeelt aangesloten over de 3 ringleidingen.
Tevens worden alle wisseldecoders gevoed door een aparte trafo. Welke als retourleiding de bruine (zwarte?) aansluiting van de IB heeft.
Wanneer ik nu boosters aasluit kan ik dit dan rustig laten zitten of maak ik op een dergelijke manier toch ergens sluiting?
mvg,
Sander
Wanneer ik nu
-
Je kunt dit zo laten zitten. Ik zie er geen enkel probleem in.
-
Vergeet alleen niet om de Boosters ook op de gemeenschappelijke retourleiding aangesloten moeten zitten.
Mvg
Wim.
-
Dat kan dus prima...
mooi, scheelt mij ene hoop omplug werk.
Heren bedankt!
mvg,
Sander