hey,
Ik heb een tijdje geleden via conrad 4 terugmeldmodules aangekocht. ConradBestnr.: 248032 - 89
Ondertussen is er al 1 terugmeldmodule aangesloten. De terugmeldmodule heb ik aangesloten op het Twincenter via een UTP-kabel.
Wanneer ik nu het twincenter aanzet, bezint F2 te knipperen en branden de stop en start-led tesamen. M.a.w er klopt iets niet.
Hoogstwaarschijnlijk sluit ik de terugmeldmodule fout aan. Maar ik weet niet hoe het wel zou moeten. Het staat niet duidelijk in de handleiding.
Ik ga er van uit dat je de klemmen 1-16 aansluit op al je geisoleerde secties. Dan is er nog 1 aansluiting voor de voeding,...
De UTP-kabel steek ik via een tussenstukje op het twincenter en plug ik in op de "out" via de terugmeldmodule.
Ziet iemand de fout of oplossing?
mvg
Wanne
-
Ik ga er van uit dat je de klemmen 1-16 aansluit op al je geisoleerde secties.
Hangt er vanaf met welk systeem je werkt.
Werk je met massadetectie (kan alleen bij Märklin systeem) dan is dit goed.
Maar als je werkt met stroomdetectie, inderdaad, dan moeten er nog stroomdetectors tussen.
Wat gebeurt er als je de module alleen maar via de UTP kabel aansluit aan het TC aansluit en verder nog alles los laat?
En dat tussenstukje, wat voor merk/type is dat?
-
hey
Maar als je werkt met stroomdetectie, inderdaad, dan moeten er nog stroomdetectors tussen.
Ik werkt met het 2-rail systeem. Dus dan is het gewoon aansluiten van de secties op de ingangen van de terugmeldmodule niet voldoende?
Wat gebeurt er als je de module alleen maar via de UTP kabel aansluit aan het TC aansluit en verder nog alles los laat?
Als ik de UTP kabel op de "out" van de terugmeldmodule aansluiten dan treden de vreemde verschijnselen weer op.
Als ik de UTP kabel op de " IN" aansluit dan doet het twincenter normaal.
En dat tussenstukje, wat voor merk/type is dat?
S88-N-adapter S88-A-BR (bus) conradBestnr.: 248625 - 89
-
Voor bezetmelding op basis van stroomdetectie is dat niet voldoende. Wil je deze terugmeldprinten in combinatie met stroomdectectie gebruiken moet een hulpprint gebruiken, zie voor meer informatie, de website van Huib Maaskant: Avontuur in Miniatuur (http://www.floodland.nl/aim/info_16sd_1.htm), de website van Wim Ros Bezetmelding Tweerail (http://people.zeelandnet.nl/rosoft/Bezetmelding2R.html) of de website van Klaas Zondervan Bontverzameling Bezetmelder met optocoupler (http://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte%20verzameling.html#05)
En anders is het een optie om jouw terugmelders te gebruiken in combinatie met reed-contacten en magneten onder de treinen.
Groeten Ronald.
-
Bij het 2-rail systeem kun je de secties niet direct op de RM aansluiten. Daar moeten nog stroomdetectors tussen.
Als ik de handleiding van dat verloopstukje goed begrijp heb je de verkeerde versie. Je hebt een S88-A-BR, maar je moet een S88-A-BL hebben.
Probeer eens dat verloopstukje ondersteboven aan de Twincenter te prikken.
-
hey
En anders is het een optie om jouw terugmelders te gebruiken in combinatie met reed-contacten en magneten onder de treinen.
Ik maak gebruik van geisoleerde secties en wil dit niet meer veranderen.
Als ik de handleiding van dat verloopstukje goed begrijp heb je de verkeerde versie. Je hebt een S88-A-BR, maar je moet een S88-A-BL hebben.
Probeer eens dat verloopstukje ondersteboven aan de Twincenter te prikken.
Ik heb het verloopstukje eens ondersteboven aan het twincenter geprikt en het twincenter doet weer normaal.
Bedankt voor de tip! Nu sta ik al wat verder. :)
Ik zal nu op één van de site een hulpprinten kopen om er voor te zorgen dan er stommdetectie is.
Eerst ga ik aan Conrad vragen of het mogelijk is de bezetmelders te wissel. Ookal denk ik dat dit niet gaat lukken.
Wanne
-
hey
bedankt allemaal voor de hulp, ik heb zojuist een pakketje gemaakt met alle terugmeldmodules erin en ga het morgen naar Conrad opsturen.
Dat mag namelijk nog binnen de 14dagen ;)
Nu ga ik waarschijnlijk die van Wim Ros of een gelijkaardig iets kopen, m.a.w één met stoomdetectie.