Op het gevaar af dat iemand dit al eerder heeft beschreven, waag ik het toch maar:
Testje op Wassedam met Loconet
Het is ook zonder computer mogelijk om leuke dingen te doen, met behulp van Loconet. Zie hieronder voor een verslagje van een onlangs op Wassedam uitgevoerde test.
Bezetmelding regelen
We beginnen met railsecties die eenzijdig geïsoleerd zijn voor bezetmelding:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/20100824_01_eenzijdige_isolatie.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/20100824_01_eenzijdige_isolatie.jpg)
Die laten we detecteren door een bezetmeldmodule:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/20100824_03_bezetmelder.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/20100824_03_bezetmelder.jpg)
Tot zover niks spannends, dat doen we voor een te besturen baan sowieso.
Schakelmodule programmeren
Vervolgens pakken we met behulp van een schakelmodule de Loconet bezetmeldingen op:
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/20100824_05_schakelmodule.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/20100824_05_schakelmodule.jpg)
Deze schakelmodule kun je namelijk vertellen dat hij moet reageren op het signaal van een loconet terugmeld module, bij een status van "vrij" of "bezet". Stel dat we uitgang 7 van deze schakelmodule willen laten inschakelen bij een bezet blok met melderadres 203. We programmeren dan in de schakelmodule CV27 = 2033 en CV47 = 2032.
Wanneer bezetmelder 203 nu "bezet" aangeeft zal de lamp, aangesloten op uitgang 7, gaan branden, en zodra bezetmelder 203 weer wordt vrijgegeven, gaat de lamp weer uit.
Overweg
Uiteraard kunnen we ook verschillende bezetmelders gebruiken, bijvoorbeeld om een overweg te bedienen, deze gaat dan dicht bij de eerste bezetmelder, en weer open bij een volgende, wat verderop.
Keerlus
Ook het regelen van keerlussen kan, met behulp van deze oplossing en wat bi-stabiele relais, kortsluitvrij worden verzorgd.
Schakelpaneel
Of we sturen (bijvoorbeeld) allemaal lampen aan bij bezette blokken. Zo kunnen we een schakelpaneel van bezetmeld indicaties voorzien.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/20100824_06_schakelmodule_aansluitingen.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/20100824_06_schakelmodule_aansluitingen.jpg)
Zo kunnen we allerlei dingen al regelen voordat de computer of zelfs maar de centrale in beeld komt (anders dan als Loconet voedingsbron).
En het mooie is dan ook dat je deze truc kunt toepassen met de reeds aanwezige bezetmelders!!!
Ik hoop dat dit ook jullie creativiteit prikkelt.
Gerard
-
Gerard,
Inderdaad geeft dit stof tot nadenken. Zelf gebruik ik als 3 railer met de 'ouderwetse' blikken M rail bezetmelding door stroomdetectie via isolatie van de middenrail. Van Uhlenbrock de 63340 en de BMD16N-SD modules van Huub Maaskant gekoppeld aan een loconet module van Wim Ros. Kan je de BMD uitgang ook aan de schakelmodules van U koppelen?
groet Hennie
-
Dag Hennie,
Ik ken de BMD module niet precies, maar ik neem aan dat dit een bezetmelder is voor Loconet?
Als dat zo is dan is er geen belemmering. Je "koppelt" ze niet in de rechtstreekse betekenis, maar ze zijn allebei met het Loconet verbonden. De schakelmodule is in te stellen op een Loconet bezetmelder adres dat de aangesloten railsectie "bezet" meldt, of juist "vrij". Dat zijn normale standaard Loconet berichten.
De schakelmodule reageert daarop op de manier die je instelt.
Samenvattend: elke Loconet bezetmelder geeft zo'n standaard bericht af en kan dus samenwerken met de vermelde Loconet schakelmodule.
Ik hoop dat dit je vraag voldoende beantwoordt,
Gerard
-
Voorlopig wel, blijf dit item wel volgen. Misschien valt er iets leuks mee te maken.