Goedenavond,
IB II hangt aan mijn pc met koploper.
Automatisch rijden met koploper werkt een aantal minuten prima tot dat de opdracht tot het omzetten van een wissel niet doorkomt bij de baan.
In de logging van koploper is te zien dat de boodschap wel verzonden wordt aan de IB II maar deze stuurt de boodschap om onduidelijke reden dus blijkbaar niet door. Waardoor de wissels niet omgezet worden met alle gevolgen van dien.
Het enige dat helpt is de IB II uitschakelen en weer opstarten, echter na een paar minuten rijden gaat het weer mis.
Kan iemand mij in de juiste richting van de oplossing van het probleem duwen?
Theo
-
Beste Theo,
Wellicht overbodige vraag: heb je ook echt gecontroleerd of je wisseldecoder geen spanningspuls geeft en wat voor wisseldecoders gebruik je?
Groet, Anne W
-
Theo,
Hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,28193.msg432363.html#msg432363) is een draadje over een Koploper, IB en haperende wissels... daar bleek het in de wisselaandrijving te zitten. Dus nog even wat vragen:
1) Heb je een andere centrale gehad en werkte het toen wel?
2) Wat voor wisselaandrijvingen gebruik je? zie Hier (http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,28193.msg432363.html#msg432363)
3) Heb je het altijd bij dezelfde wissel of willekeurig over de hele baan?
Ik heb ergens een draadje over de eerste ervaringen met de IB gelezen dat een aantal problemen opgelost moesten worden, dat is bij de buren op het 3railforum: Intellibox II (http://forum.3rail.nl/index.php?topic=23418.msg409243#msg409243).
Groeten Ronald.
-
Heren,
De IB II is in de plaats gekomen van de oude IB. Met de oude IB functioneerde het probleenloos.
Er waren ook geen problemen met de wisseldecoders, ik werk met Lenz ls150 en ls 110, deze geven voldoende vermogen voor de minitrix wissels.
De hapering start willekeurig door de baan, als het wisselsignaal het een keer niet meer doet dan doen alle wissels het niet meer, het enige wat er dan op zit is de IB II opnieuw uit en aanzetten, maar dit geeft maar een tijdelijke oplossing.
Wie weet raad??
Theo
-
Heren,
Dank voor uw moeite.
Het apparaat gaat terug naar de fabrikant en ik krijg een nieuw apparaat.
Perfecte service.
Theo
-
Dat was de laatste oplossing en ook beste oplossing... het apparaat is nauwelijks uit dus gewoon garantie. :) Goed, ik hoop dat je nu een betere krijgt. Op stummis is er al iemand met zijn 4de IB II bezig...
We horen het wel hoe de nieuwe bevalt :)
Groeten Ronald.
-
De nieuwe IB II heeft het weekend gedraaid zonder problemen.
Het probleem is hiermee keurig opgelost door winkelier/importeur.