BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Myuktrains op 18 July 2010, 10:48:40
-
Ik heb een probleem met de wisselaandrijving van peco met de combinatie met een Lenz LS150. Nu is het namelijk zo wanneer ik met koploper ga rijden sommige wissels dus niet worden omgezet. Met als gevolg dus dat de trein de verkeerde kant op rijd. Dit gebeurt ook als ik met de intellibox de wissel omzet (wat dus niet gebeurt).
Het ledje op de LS150 gaat normaal gesproken dus branden wanneer er een wissel wordt omgezet maar niet als de wissel NIET wordt omgezet (maar wel een opdracht krijgt van de intellibox of koploper). Bij het opnieuw onder stroom zetten van de Intellibox is het probleem opgelost.
Ik heb 3 LS150 wisseldecoders en alle 3 hebben dit probleem. Is het de peco wisselaandrijving die dit probleem veroorzaken?
Martijn
-
en als je de draden op j en k eens omdraait, ik weet niet welke kleur je er nu op hebt (ik heb j op bruin en k op rood)
-
Nee in de handleiding staat namelijk dat dan de kortsluitbeveilinging in werking wordt gezet en wordt weer opgeheven wanneer de stroom weer opnieuw wordt ingeschakeld.
Het zou dus kunnen dat de peco wisselaandrijvingen op een of andere manier dus kortsluiting veroorzaakt.
Martijn
-
heb je wel een aparte voeding erop gezet? want wat je nu zegt heb ik niet meegemaakt.
-
Ja ik gebruik een aparte voeding voor de LS150.
martijn