BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Nico Hoogerwerf op 10 June 2010, 16:51:27

Titel: haperende wissel (digitaal)
Bericht door: Nico Hoogerwerf op 10 June 2010, 16:51:27
Hallo Allen,
het volgende probleem doet zich voor op mijn baan: Ik rijd met een Intellibox, aangestuurd door Koploper. Wissels Motorola en locs DCC. Alle wissels aangesloten op een Viessmann wisseldecoder. Tot nu toe zonder problemen.
Nu heb ik een Engels wissel (Piko A) met 2 Conrad aandrijvingen, en deze "vergeet" regelmatig te schakelen tijdens het automatisch rijden. Deze aandrijvingen krijgen hun stroom uit een LTD decoder voor wisselmotoren (M-DEC-MM-F).
Met de "Log" functie in Koploper de zaak bij gehouden: af en toe schakelen op onregelmatige momenten de 2 aandrijvingen niet, terwijl Koploper wel een signaal geeft.
Als je handmatig via Koploper of via het toetsenbord op de Intellibox de wissel schakelt, gaan deze goed.
Kent iemand dit verschijnsel? Moet ik de schakeltijden of de tijd tussen wisselcommando's in Koploper veranderen? Dit soort dingen heb ik al wel zitten proberen maar kwam er niet uit.
Wie heeft een gouden tip? Nu rijden in automatisch bedrijf af en toe de treinen tegenelkaar omdat het wissel niet omgaat...
Alvast dank
nico
Titel: Re:haperende wissel (digitaal)
Bericht door: Karst Drenth op 10 June 2010, 17:56:54
Hoi Nico,

Helaas ken ik dit verschijnsel... :(

Het zit in de eindafschakelcontacten van de aandrijving. Deze zijn dol op het verzamalen van stof en vuil.

De oplossing is simpel: aandrijving openklikken, contacten met een wattenstaafje wasbenzine reinigen. Dan iets verder doorbuigen voor een wat hogere contactdruk en weer monteren.

Vervolgens kun je weer totdat er weer voldoende stoft etc. verzameld is.

Grtzz en suc6,

Karst
Titel: Re:haperende wissel (digitaal)
Bericht door: Nico Hoogerwerf op 10 June 2010, 18:06:18
ik zal het proberen. Zal niet meevallen (gemonteerd onder de tafel...)
Nico
Titel: Re:haperende wissel (digitaal)
Bericht door: Anne W op 11 June 2010, 17:43:13
Beste Nico,

Als je toch bezig bent zou je ook kunnen proberen de eindafschakaars er uit te halen en/of de bedrading kort te sluiten, bij Märklin K-rails met losse aandrijvingen is dat bijvoorbeeld een werkje van 2 secoden.

Mocht je er toch niet bij kunnen, dan zou je de wissel twee maal in de wisselstraat "automatiek" kunnen opnemen, eventueel met een seconde tussentijd om de decoder weer op te laden, wellicht helpt dat?

Groet, Anne W
Titel: Re:haperende wissel (digitaal)
Bericht door: Nico Hoogerwerf op 19 June 2010, 21:28:24
@ Anne W: Hoe bedoel je: "2 maal in de wisselstraat automatiek opnemen?" Dat kan toch niet in Koploper? Anders inderdaad een optie... Kun je uitleggen hoe je dat wilt doen?
Groet,
nico
Titel: Re:haperende wissel (digitaal)
Bericht door: Mark D. op 20 June 2010, 15:59:44
ik heb ook geen idee hoe dat moet met koploper, maar met Raptor zal het wel kunnen denk ik...
Titel: Re:haperende wissel (digitaal)
Bericht door: Jan Huchshorn op 20 June 2010, 17:15:44
@ Anne W: Hoe bedoel je: "2 maal in de wisselstraat automatiek opnemen?" Dat kan toch niet in Koploper? Anders inderdaad een optie... Kun je uitleggen hoe je dat wilt doen?
Groet,
nico


Hallo Nico,

In Koploper kun je een schakelaar aan maken met hetzelfde adres als dat van de wissel. Die schakelaar neem je dan ook op in dezelfde wisselstraat. Dan kan je het wissel dus tweemaal achter elkaar laten aansturen.

Zie het als een noodmaatregel, want het is beter om het wissel in een keer goed schakelend te krijgen.


Groeten Jan.
Titel: Re:haperende wissel (digitaal)
Bericht door: Nico Hoogerwerf op 23 August 2010, 20:44:58
Allen,
Enkele maanden geleden schreef ik bovenstaande probleem. Dit had ik grotendeels opgelost inderdaad, door een schakelaar in de wisselstraat op te nemen. En toch...

Nu kreeg ik vorige week een nieuwe tweedehands computer (XP, 512MB , P4) als vervanger voor het hele oude beestje (P2, Win98) waarop koploper draaide. Wel nog steeds de Intellibox via een seriele kabel op de Com-poort. Dus geen USB converter.
De grootste verrassing, behalve het snelheidsverchil bij het opstarten en gebruijk van de menu's etc: de wisselstraten gaan probleemloos. Ik heb koploper gewoon overgezet, en het rangeerstation met de 2 Engelsmannen (zie boven) draait al uren zonder problemen.

Kennelijk was er toch iets in de communicatie tussen de PC en de Intellibox, want de Logfile gaf wel altijd aan dat er een opdracht werd gegeven.
Ik ben dus weer blij!
Nico