BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Ferdy op 09 March 2010, 16:41:37

Titel: BMD16 SD ; bezetmelder blijft bezet melden
Bericht door: Ferdy op 09 March 2010, 16:41:37
Hallo allemaal,

Ik heb een vraag over de bmd-16 SD van Huib Maaskant. Momenteel hangen er al 5 van deze bezetmeldprintplaten succesvol en probleemloos onder m'n baan en sinds kort heb ik er 3 bij gekocht van het nieuwe type ; versie 2.

Probleem 1:
Ik heb de eerste nieuwe printplaat aangesloten op het geheel en er een aantal secties rails mee verbonden, en nu blijkt dat binnen Koploper er 3 meldpunten constant signaal geven. Bezet dus, terwijl er niks op de rails staat.
Probleem 2:
Vervolgens ga ik met 1 loc de volledige route rijden langs de nieuw aangesloten secties en binnen Koploper komen de nieuwe meldpunten stuk voor stuk ook in beeld, maar blijven ze als bezet hangen nadat de trein weer van die secties af is.

Stroomtoevoer naar de rails doet het dus overal wel, bezetherkenning gaat duidelijk ook prima, maar hij schakelt niet meer terug naar "vrij".

Ik heb de andere 2 nieuwe printplaten ook maar even getest en beide hebben ze ook een aantal (3-5) vaste bezetmeldingen die altijd aan staan. Daarnaast dus ook tijdens het rijden dat hij blijft hangen in de melding.

Ik heb de netwerkkabel al vervangen, en alle andere aansluitingen ook gecheckt. Geen resultaat. Op zich loopt alles qua bedrading gelijk aan mijn oudere bmd's.

Wie heeft er suggesties?  Ik kan me voorstellen dat ik een soldeerfoutje heb gemaakt, maar dit is structureel op alle 3 de nieuwe platen.

Bedankt voor alle tips.
NB: Ik rij met de Intellibox+Koploper

Ferdy



Titel: Re:BMD16 SD ; bezetmelder blijft bezet melden
Bericht door: Olivier77 op 09 March 2010, 18:03:01
Beste Ferdy,

Ik had vergelijkbare problemen met de BMD-16 N.
Ik heb er een massa kabel aan aangesloten en nu gaan zij 100 %.

Mvg

Olivier
Titel: Re:BMD16 SD ; bezetmelder blijft bezet melden
Bericht door: Wim Ros op 09 March 2010, 18:30:14
Olivier, jouw probleem was met een ECOS en met de bezetmelders op basis van massadetectie, dit heeft niet met het hierboven staande probleem te maken, je advies is daardoor dan ook niet juist.

Mvg
Wim.
Titel: Re:BMD16 SD ; bezetmelder blijft bezet melden
Bericht door: Olivier77 op 09 March 2010, 19:31:24
Wim,

Het was inderdaad met terugmelders met massa aansluiting maar ik had het probleem met een IB en een Ecos
Alle melders toonde bezet.

Mvg

Olivier
Titel: Re:BMD16 SD ; bezetmelder blijft bezet melden
Bericht door: Wim Ros op 09 March 2010, 19:49:35
Olivier, bij de IB moet je zeker niet de meldermodules verbinden met de massa, dan weet je zeker dat je een probleem krijgt/ hebt.
Die aansluiting geldt alleen voor de ECOS.
En als alle melder bezet tonen is de s88 gewoon aan de verkeerde kan van de module aangesloten en verbonden met de centrale.


Mvg
Wim.
Titel: Re:BMD16 SD ; bezetmelder blijft bezet melden
Bericht door: Boertje op 09 March 2010, 21:26:29
Ferdy,

Mail me even, krijg je de testprocedure in huis.

Eddy