Heb een paar IEK wisseldecoders (DCC)aangeschaft en wil deze voorzien van een adres.
Er zit een programmeerknopje op die bij indrukken zou moeten schakelen tussen de 4 aansluitbare wissels.
Hoe moet ik met de handregelaar LH 100 van Lenz zo'n wissel adresseren ?
Heb hem al aangesloten op het programeerspoor (P en Q) maar dat wil niet.
Wat doe ik verkeerd ?
Titel: Re:IEK wisseldecoders adresseren met Lenz
Bericht door: Wim Ros op 25 January 2010, 01:53:38
Max,

De handleiding is daar duidelijk in.

Sluit de J en de K aan, verwissel die niet want dan werkt het niet staat er vet gedrukt.

Sluit alle 4 de wissels aan.

Druk op het programmeerknopje en het wissel aangesloten op de eerste aansluiting gaat heen en weer.

Druk nu op je handregelaar op het wisseladres wat jij aan deze aansluiting wil toekennen.
Als de decoder het begrepen heeft gaat de wissel op de tweede aansluiting heen en weer. Selecteer het volgende wisseladres op je handregelaar en geef een wisselcommando, nu gaat nummer 3 heen en weer zelfde handeling verrichten als bij de vorige 2, als laatste nummer 4, en als dat gedaan is druk je nogmaals op het knopje en je bent klaar.

Mvg