Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: bonte5koe op 26 November 2006, 18:21:54
-
Hoi hier een vraag van iemand die een IB en een lokdecoder gekocht heeft. Hoe sluit ik een kuehn N025 locdecoder aan. Er zit een beschrijving bij maar die is in het duits, mijn duits is slecht dus voor ik wat verkeert doe eerst maar hier die vraag neerleggen, of waar vind ik een nederlandse beschrijving?? ::) ::)
-
http://www.viessmann-modell.com/pdf/5242-01-DE,%20GB.pdf
Mvg
Wim.
-
oke maar geen nederlandse beschrijving??
-
Gerrit
Ik neem aan dat het een decoder met nem-stekker betreft, in dat geval staat in de link van Wim en dan fig. 1 hoe je de decoder inplugd
Geert
-
nee het is een decoder met 6 stroomdraden
-
het verbaast me iedere keer weer dat iemand geen plaatjes kan lezen.
De kleuren vertaald van duits naar Nederlands zijn vrij simpel.
Dit heb ik al eens eerder gedaan. Maar goed, nogmaals dan:
Groen en paars zijn functieuitgangen.
oranje en grijs motoraansluiting.
rood en zwart stroomafname
blauw gemeenschappelijke + (als ik me niet vergis)
geel en wit voor verlichting
Hopelijk kom je zo verder. succes!
mvg,
Sander
-
blauw gemeenschappelijke + (als ik me niet vergis)
Blauw is de gemeenschappelijke plus (voor de functieuitgangen), ook als je je wel vergist ;D
Echter: de N025 heeft geen blauwe draad.
Wit is voor de lampen die branden bij vooruit rijden, geel bij achteruit rijden. De andere pool van de lampen aan rood of aan zwart of aan het frame, maakt niet uit.
-
Gerrit > om wat voor een lok gaat het eigenlijk ?
-
het gaat om een loc waarvan de motor in de ketel zit de trix 12027 br24
-
Echter: de N025 heeft geen blauwe draad.
Een blauwe draad is makkelijk te creeren met twee dioden (b.v. 1N4148). Staat ook in de handleiding van de N025 hoe dat moet.
Is aan te bevelen om flakkeren van de frontseinen te voorkomen.
-
Zo de eerste decoder zit er in en het werkt met de LB, ook het adres veranderen van 3 naar 2 gaat eenvoudig .Alleen de trein geschikt maken is even puzelen maar wel te doen, eerst alle spoelen en condensatoren verwijderen en daarna kijken of de koolborstelplaat wel vrij is van de rest van de treinfundatie daarna tekening volgen en het loopt ook nog en dat met de oude TEMSI trafo ipv die dure aangeboden Fleishmann,uhlenbock) trafo's, nu de andere treinen nog. Daarna blijf ik erbij dat een goede nederlandse beschijving bij de decoders echt makkelijk is nu bedankt voor alle hulp
gerrit
-
Een blauwe draad is makkelijk te creeren met twee dioden (b.v. 1N4148). Staat ook in de handleiding van de N025 hoe dat moet.
Is aan te bevelen om flakkeren van de frontseinen te voorkomen.
Als er MM gebruikt wordt wel. Bij zuiver DCC geheel overbodig.