BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Peter Kleton op 25 October 2009, 22:58:43

Titel: Vraag over Lenz LS 150
Bericht door: Peter Kleton op 25 October 2009, 22:58:43
Hallo,
  Ik heb zes  LS 150 -ers ingebruik  .Al meerdere keren heb ik  problemen gehad, dat ze niet meer de wissel wilden laten omgaan, dat zijn oude Roco omzetters, die redelijk veel stroom gebruiken, het type met aansluitschroefjes.
 Bij een aantal van hen gebruik van al ik relais, die dan de  (Te grote ?) stroom schakelen.
 Toch had ik vandaag weer een LS 150, die niet goed werkte, want alleen bij 1 stand wilde het wissel om, waarbij dan het rode ledje brandt. In de andere stand bleef het wissel liggen, en ook het rode ledje brandde niet. Volgens de fabrikant is de decoder dan overbelast (Blijkbaar)
Inmiddels was ik gaan uitzoeken welke andere LS 150 uitgang het kon overnemen, toen ik toch nog een keer probeerde hoe de defekte uitgang werkte, die was nu weer goed, in beide standen brandde het ledje,en een testlampje brandde op beide uitgangen.
 Heeft iemand hier ook die ervaring?
De fabrikant zegt -hierover- niets.
 Vr Gr ,Peter
Titel: Re:Vraag over Lenz LS 150
Bericht door: Wim Ros op 25 October 2009, 23:07:46
Peter, over welke oude roco aandrijvingen heb je het dan, heb je een artikelnummer of een plaatje. Verder kan de LS150 per uitgang 3A leveren, dus dan moet die aandrijving nog meer stroomverbruiken??? Ik betwijfel het.

Kan de aangesloten wisselspanningstrafo die stroom eigenlijk wel aan??

Mvg
Wim.
Titel: Re:Vraag over Lenz LS 150
Bericht door: Peter Kleton op 25 October 2009, 23:28:33
Hallo Wim,
 Ik heb al heel lang last met de oudere Roco stellers. De Ohmse weerstand is 5 Ohm  , ze trekken 3,2 A  .Heel evenals ze goed omgaan, dan kan het ook nog net.Gekoppeld kan dus absoluut niet, wat ik met de moderne Rocoomzetters wel kan doen.
De trafo is een Marklin rijtrafo, waarvan ik alleen de 16 V ~`  uitgang gebruik,die is 30 Va.
 Maar het gaat er mij nu om, of het klopt, dat ze zich na enige uren (?) weer herstellen  ,die Ls 150- ers dus.Ik hen al meerdere keren een uitgang met een kruis aan gegeven dat die defekt is, om dan  later te ontdekken, dat hij toch nog goed is.
 Vr Gr,Peter
Titel: Re:Vraag over Lenz LS 150
Bericht door: Wim Ros op 25 October 2009, 23:40:38
Peter, die trafo kan in ieder geval de stroom niet leveren. Je hebt minimaal een trafo van 50VA bij 16V nodig om die 3A te kunnen leveren. Je hebt nu 1,9A

Mvg
Wim.
Titel: Re:Vraag over Lenz LS 150
Bericht door: Klaas Zondervan op 26 October 2009, 00:12:16
Peter, het zou zo maar kunnen dat de decoder inderdaad overbelast raakt doordat er net iets meer dan de toegestane stroom gaat lopen. En dat hij het later wel doet, zou kunnen komen doordat de netspanning dan iets lager is. De oplossing is dan om met een iets lagere trafospanning te gaan werken, b.v. 14V in plaats van 16V.
Titel: Re:Vraag over Lenz LS 150
Bericht door: Peter Kleton op 26 October 2009, 10:45:54
Goedemorgen,
 # Wim  Het blijft op het randje van de max stroom van de LS 150. Ik heb al bij  bijna alle oude wisselomzetters (Roco , met de aangegoten wisselomzetter behuizing ) relais gebruikt, dan gaat wissel altijd om, ook met die trafo.Als ik een wissel erop betrap ,dat hij teveel stoom verbruikt, zet ik er een relais tussen, een dingetje uit de dump van 1x om.
 Het vervelendende is dus, dat het eerst  maanden lang goed gaat.
 # Klaas,
 Ik zou gewoon de rijspannings uitgang kunnen gebruiken. Maarrrr, de relais die ik gebruik krijgen een gelijkgerichte spanning, die afgevlakt is met een elcootje. Als ik de wisselspanning lager maak b.v. 14 V , trekken de relaisjes niet meer aan.  :(
 Toch blijf ik het raar vinden dat die LS 150 uitgangen zich lijken te herstellen na enige tijd.

  Vr Gr Peter
 
 
Titel: Re:Vraag over Lenz LS 150
Bericht door: RobE op 26 October 2009, 11:05:04
Hallo Peter,

Dit is volgens mij al een oud verhaal.
Bij overbelasting schakelt de LS150 uit.
Na een onderbreking van de wisselspanning werkt de LS150 weer goed.
Ook ik heb hier een enkele keer last van en jij hebt mij toen de oplossing aangedragen.
Je schreef toen dat je een schakelaar in de 16 volt leiding zou plaatsen.
Lenz geeft verder aan dat de AC voeding niet zwaarder dan 45VA mag bedragen.

Groet,
Rob
Titel: Re:Vraag over Lenz LS 150
Bericht door: Peter Kleton op 26 October 2009, 11:19:58
  :-[ :-[
 Hoi Rob,
 Ik geloof meteen dat je gelijk hebt.  ;)
 Ik heb er gewoon niet aan gedacht, wss omdat de storing alleen bij een uitgang was. Die schakelaar  zit erin inmiddels maar ik heb hem  vergeten te gebruiken.  :-[
  Groeten,Peter