BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: John Bal op 23 September 2009, 20:10:48
-
Beste medespoorders,
Ik heb een proefbaan gemaakt en alle bezetmeldpunten aangesloten op de S88SD16 (Wim Ros), de niet gedetecteerde secties aangesloten middels de diodeschakeling en uiteindelijk de koppeling gemaakt tussen de TC en de laptop waarop koploper daaide (voorbeeld proefbaan van koploper ´simpel54´).
Had alles perfect werkend zonder ook maar enige storing. Na dagelijks proefdraaien kreeg ik steeds vaker vreemde bezetmeldingen in de s-88monitor modus op de TC. Snel een andere S88SD16 in elkaar gezet en nog steeds hetzelfde probleem, vervolgens loks gereinigd, baan gereinigd, 10 x aansluitingen gecontroleerd, enz.....
Nu is het echter nog erger geworden, zelfs zo erg dat als ik de TC aanzet er een lok de 1ste seconde wordt gedetecteerd, vervolgens gaat de bezetmelding knipperen en vervolgens valt de bezetmelding compleet weg.
Heb ook alles al losgehaald en opnieuw aangesloten.
Ik ben bang dat de S88 van de TC defect is.
Kan iemand mij aub helpen, alvast bedankt.
John
-
John,
Geen idee, maar het heeft wel veel weg van een slecht contact, of ergens een kortsluiting. Ik neem aan dat de modules zijn aangesloten op de s88 aansluiting van je Twin-Center.
Mvg
Wim.
-
Ik heb ook nog eens alles losgekoppeld en gewoon één stuk rail aangesloten op een ingang van de S88SD16-N en dan een loc erop, nog steeds geen resultaat. Het bezetsignaal komt (na het wegnemen van de voeding van de TC)eerst gewoon binnen op de TC in de s88 modus, vervolgens de bezetmelding fel ca.1 sec en vervolgens gaat hij knipperen en dooft hij vervolgens weer. Het lijkt een beetje op langzaam ontladen.
Ik sluit de S88BM16-N aan op de TC middels een verloopje die ik heb besteld bij `floodland`(s88-N Adapter printplaat).
Het vreemde is wel dat alles eerst wel heeft gewerkt.
Meer ideeen zijn welkom.
Mvg, john
-
John,
Nogmaals geen idee, maar ik ben bang dat we het via het forum niet kunnen oplossen. Heeft alles weg van een slecht contact, het kan zijn dat de soldeerverbinding van de s88 aansluiting in jouw TC brak is. Koude las. Maar ook dat is koffiedik kijken.
Mvg
Wim.
-
Ik heb ook nog eens alles losgekoppeld en gewoon één stuk rail aangesloten op een ingang van de S88SD16-N en dan een loc erop, nog steeds geen resultaat. Het bezetsignaal komt (na het wegnemen van de voeding van de TC)eerst gewoon binnen op de TC in de s88 modus, vervolgens de bezetmelding fel ca.1 sec en vervolgens gaat hij knipperen en dooft hij vervolgens weer. Het lijkt een beetje op langzaam ontladen.
Na het wegnemen van de voeding???? Dit ga ik even niet begrijpen.
Mvg
Wim.
-
Sorry wim,
Ik bedoelde na het uit- en inschakelen van de voeding naar het TC.
Na wat heen en weer wiebelen (inclusief duwen en trekken) aan mijn S88-N adapter print ging de bezetmelder weer branden, laat ik de adapter weer los dan gaat de bezetmelder weer uit. Ik vermoed dus zoals je (Wim) al aangaf dat de aansluiting van de S-88 los is gekomen door de hefboomkrachten van de S88-N adapter print op de S88 aansluiting van de TC.
Heb je een idee hoe je de TC open kan krijgen, kan ik het weer aan elkaar bakken. Ik kan het bedienpaneel (bovenzijde) eenvoudig open krijgen (wippen), maar moet voor de soldeerverbindingen aan de onderzijde zijn.
Ik ga tevens het S88-N adapter aanpassen. Ik plaats een klein stukje UTP kabel tussen de aansluitingen van de adapter en de S88 aansluitingen op het TC zodat deze niet nogmaals kapot kan gaan. Misschien is dit een handige tip voor mede spoorders die ook met deze adapter werken (voorkomen is beter dan genezen).
Bedankt voor de tip Wim.
-
John,
Het beste is de eerste terugmeldmodule aan te sluiten met een normale s88 kabel. Je kunt ook overwegen om het aan te sluiten via een s88LN, dan zet je de gehele s88 aansluiting buitenspel, en gaat het via LocoNet.
Hoe hij open moet, aan de onderzijde zit hij vast met 5 pinnen, die moet je verwijderen, eruit trekken, dan kan de box open.
Als dat niet lukt hoor ik van je, dan verzinnen we daar iets op.
Mvg
Wim.
-
Het openen van het TC gaat ongetwijfeld net zo als bij de IB.
(http://people.zeelandnet.nl/zondervan/iboxopenen.gif)
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/iboxopenen.gif (http://people.zeelandnet.nl/zondervan/iboxopenen.gif)
Haal aan de onderkant de rubberen voetjes er uit.
Daaronder zit een plug. Boor daarin een gaatje van 2mm dik en 2 mm diep.
Draai daarin een spaanplaatschroef van 3mm dik. Daarmee trek je de plug eruit.
Als ze er allemaal uit zijn (5 stuks als ik me goed herinner) dan kan je de bodem er af klikken en kan je overal bij.
-
Het openen van het TC gaat ongetwijfeld net zo als bij de IB.
Kijk, ik leer elke dag bij. (y)
Dat wil ik ook doen om de schakelaar onder m'n enter toets te vervangen. Krijg dat kreng echter niet open. Nu weet ik hoe het zit.
Gr, Ben.
-
Ik zal de TC dit weekend eens openen en kijken of ik het eenvoudig kan repareren. Ik zal ook eens kijken wat er allemaal voor nodig is om alles aan te sluiten op s88LN, via LocoNet. Als ik dan ook begin met een hobby dan kan ik het beter meteen goed doen i.v.m. mogelijke storingen en ongewenste resets zoals ik lees op het forum.
Kan iemand me vertellen wat ik dan allemaal nodig heb om voorlopig 6 S88SD16-n´s op de TC aan te sluiten conform s88LN/loconet. Of weet iemand nog een i-site of een topic hier op het forum waar het allemaal duidelijk en eenvoudig wordt uitgelegd mogelijk met afbeeldingen.
Gr, John
-
John, kijk eens op de plaats waar ook de s88SD16 vandaan komen. ;)
http://people.zeelandnet.nl/rosoft/s88LN_AansluitenOpS88.JPG
Mvg
Wim.
-
Hoi Wim,
Ik heb net één S88LN adapter bij je besteld om één S88SD16-N module aan te sluiten op de TC. Ik ga dan toch maar (na veel lezen en veel positieve reacties) meteen met Loconet aan de slag op mijn proefbaantje.
Mvg, John
-
De s88 connector op de TC is gerepareerd hoor. Was losgekomen.
Heb tijdens het openschroeven nog een foto gemaakt (How it´s made).
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/DSC03709_1.jpg)
De S88LN werkt overigens prima (bedankt wim).