BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: AdrieE op 28 August 2009, 22:15:03
-
Hallo Wim, Karst en medespoorders,
Ik sta op het punt een s88XPressNetLI aan te schaffen om zo met mijn Roco-starterset met Koploper te gaan rijden. Momenteel gaat dit via MRDirect maar dit wordt straks voor decoder porgrammering.
Nu heb ik een paar vragen.
A) ik heb een Maaskant BMD16-SD maar is opgebouwd voor 12V kan dit metde s88XPressNetLI okan deze aangepast worden
B) De pinbezetting voor de gewone S88 staat niet in de handleiding maar is neem ik aan als volgt 1-data 2-gnd 3-clock 4-load 5-reset 6- +12V
C) is een geprogrammeerde PIC ook extra los bij te bestellen, zo ja wat kost die.
D) kan ik via de s88XPressNetLI met het programma PT van Wim de decoder programmeren en uitlezen.
Ik dank jullie vast voor de antwoorden, deze vragen bewust hier geplaats zodat ook andere deze info kunnen mee pikken, bespaart een boel werk voor iedereen.
Groeten Adrie 8)
-
(a) Wat bedoel je met 'opgebouwd voor 12V' ?
(b) De pinbezetting van de S88-bus staat op de printplaat van de BMD16-SD.
Sander
-
Sander,
A op de BMD16-SD daar is een weerstand aangepast zodat de bezetmelder op 12V gevoed kan worden
B) de bezetting is op de s88XPressNetLI NIET op de BMD16-SD
Groeten Adrie 8)
-
De pinbezetting voor de S88-bus (lintkabel) is overal hetzelfde, conform de standaard. En als je praat over de RJ-45 aansluiting, dan heb je de S88-N standaard.
Sander
-
Eh Adrie, volgens mij is de XpressnetLi nu ff niet leverbaar.
Uitlezen kan wel met PT, maar niet met de Multimuis en centrale,
wel met een Lenz centrale.
Ik hoop dat ik dat gedeelte van je vraag heb begrepen en beantwoord?
Hans
-
Hans,
Ik weet dat de multimaus niet kan uitlezen, maar kan je met PT zowel uitlezen als programmeren.
Wat levering betreft is geen punt, we kunnen nog steeds rijden dus dat hangt niet op een maand of wat.
Groeten Adrie :D
-
De MultiMaus is niet de bottleneck voor het uitlezen, de Roco 10764 versterker is de beperking.
Sander
-
Met PT kun je ook niet lezen als je een Multi-Maus gebruikt. Het uitlezen van CV's is iest wat de Centrale doet, niet het software pakket wat je gebruikt.
De PIC's zijn niet los leverbaar.
De s88XpressNetLI kan niet worden aangepast voor 12V, dat zou de PIC niet leuk vinden. Gewoon de s88 standaard aanhouden, dan is deze overal te gebruiken en kom je nergens voor onaangename verrassingen te staan. Gewoon 5V voedingsspanning gebruiken.
Die aanpassing is overigens alleen voor het ledje, die zou ik er helemaal weglaten, verbruikt alleen maar onnodig stroom, en is verder nietszeggend.
Er is er nog eentje leverbaar, wegens wel bestellen maar niet afnemen.
Mvg
Wim
-
Wim,
Als ik de bmd16-sd zo laat met die weerstand moet het toch ook werken? En zou ik hem dan weer om wat voor een reden dan ook, even op het mrd-interface moeten aansluiten welke 12V geeft, dan zou ik geen problemen moeten ondervinden toch.
Ook heb ik je een pb gestuurd.
Groeten Adrie :D
-
Wim,
Als je van je laatste exemplaar af wilt wil ik hem wel bestellen...
Rob
-
Rob, even een paar berichten terug lezen. ;)
Mvg
Wim.
-
Wim of Karst,
Ik heb de s88XPressNetLI met aansluiting naar beztmelders klaar rest mijn nog 1 vraag.
De RS232 kabel 9pins D-sub male-female is dat de nulmodem met volledige handshaking?
Groeten Adrie
Hier de kabels die ik bedoel: http://www.lammertbies.nl/comm/info/nl_RS-232_null_modem.html#full
-
Adrie, een nulmodem kabel gebruik je om twee PC met elkaar te verbinden. Het is een gewone RS232C kabel die je nodig hebt, een 1:1 verlengkabel dus.
Mvg
Wim.
-
Bedankt Wim
-
Adrie, had je er gewoon bij kunnen bestellen.
Mvg
Wim.
-
Wim,
Dat zijn van die kleine foutjes maar ach het weer is niet alles dus slenteren we even naar de kabelboer.
Maar toch bedankt.
Groet Adrie
-
Wim of Karst,
Ik heb van Maaskant 2 BMD16-SD bezetmelders, deze zijn geen S88-N maar mag ik via een bandkabel de S88-aansluiting gebruiken en aan de anderzijde ze via connectorstrip aansluiten of geef dit problemen.
Mocht dit niet de goede bezetmelder zijn hoor en het graag.
Groeten A3
-
Adrie de s88XPressNetLI heeft twee aansluit mogelijkheden.
1: Via de RJ45 connector die volgens de s88n aanbeveling is aangesloten
2: Via de normale s88 (header) waarop je de standaard s88 kunt opprikken.
Dus wat is je probleem?
Mvg
Wim.
-
Wim,
Ik heb via de rj45 aangeloten naar de normale s88 maar er komt geen teactie van de bezetmelders.
Deze manier om de s88XPressNetLI in de behuizing te laten.
Weet even niet waar het fout gaat?
Zie je mail
Groeten Adrie
-
Adrie, ik heb mijn mail bekeken en daarbij ook je koploperdatabase. Daar zie ik een hele verzameling van vergissingen, het is niet zo verwonderlijk dat het niet wil werken. We bespreken dit verder via de normale mail. En als het dan werkt mag je hier vertellen wat er zoal mis ging.
Het heeft in ieder geval niets met de hardware te maken.
Mvg
Wim
-
Wim, hou je vast. Het tekenwerk in Koploper verdient zeker GEEN schoonheids prijs.
Maar waar het voor mijn even om ging was de bezetmelding, daar was ik even het spoor bijster van hoe ik dit moest aanpakken. Door jouw opmerking en aanpassing in mijn database werd het duidelijk hoe dit in elkaar stak met de bezetmelders en het aantal. Wat de wissels e.d betreft deze zijn niet in werking en dit was meer een snelle schets om eerst te zien of mijn bezetmelding wou werken. Nu dit via jouw toch is gelukt kan ik nu met een net baanplan aan de gang, ik zal de wissel niet weer in een blok plaatsen, ook heb ik nog 2 kleine jongens die graag treintjes rijden dus moet papa wel zorgen dat het draaien blijft.
Bedankt voor je hulp.
Groeten Adrie :D 8) :D