Titel: Probleem bij operationeel maken DDW
Bericht door: Catweazle op 17 January 2009, 09:56:05
Ik gebruik al jaren de combinatie MRdirect en Koploper op mijn baan een prima en stabiele omgeving.
Toch ben ik sinds gisteravond eens gaan experimenteren met de combi Koploper en DDW. Sinds de laatste versie van Koploper is dat mogelijk.
Ik heb getwijfeld of ik deze vraag in het Koploperforum had moeten plaatsen maar toch niet gedaan omdat Koploper het probleem niet is want dat staat bij mij prima ( Koploper 6.6 inmiddels) en werkt
Als ik mijn oude instellingen in Koploper aanpas van Intellibox ( t.b.v. MRDIRECT) naar SRCP op poort 4303 Localhost is dat alles wat ik in Koploper moet aanpassen volgens mij.

Voorts heb ik op mijn PC DDW 0.78 geinstalleerd daarbij hoort volgens de site van DDW nog een GIVEIO driver voor onder XP. Die heb ik geinstalleerd en de service draait en ik zie de driver in mijn hardwarelist onder niet PNP drivers.

Als ik Koploper opdracht geef om de communicatie op te starten geeft deze aan dat er geen communicatie mogelijk is met het digitale systeem.

Wie heeft een oplossingrichting?
Titel: Re: Probleem bij operationeel maken DDW
Bericht door: Paul Haagsma op 17 January 2009, 10:33:50
Hoi,

Wat heb jij ingesteld in Koploper bij het IP-adres? Normaliter voor draaien op 1 Pc gewoon 'localhost' invullen.
Heb jij wel in DDW gekozen voor versie SRCP 0.82? Kijk ook even welke TCP/IP port ingesteld is in DDW.
Koploper en DDW moeten in ieder geval op dezelfde port 'kletsen'.

Ik heb hier gewoon verbinding met DDW server.

Mvg,
Paul.
Titel: Re: Probleem bij operationeel maken DDW
Bericht door: Catweazle op 17 January 2009, 12:36:54

Paul,

Instellingen stonden niet helemaal OK.

We kunnen verder....................heb verbinding tussen koploper en DDW maar nog geen opdrachten naar de baan.
Ik twijfel aan mijn bekabeling ( tijdje stilgestaan). Ga nu eerst checken met MRdirect


dank
Titel: Re: Probleem bij operationeel maken DDW
Bericht door: Paul Haagsma op 17 January 2009, 12:57:32
Edwin,

Oke eerste hobbel is genomen. Met je vervolg vraag kan ik je niet helpen: geen ervaring mee en het heeft niets met Koploper te maken.

Succes!
Paul.
Titel: Re: Probleem bij operationeel maken DDW
Bericht door: Catweazle op 17 January 2009, 13:19:10

Voor de DDW experts:

Uitgangspunt van hedenochtend: Koploper 6.6 en Mrdirect met 2 DCC wisseldecoders en 2 bezetmelders ( de Huib Maaskant zelfbouw versie): draait prima. Dus apparatuur en electronica is OK

Daarna het volgende ingericht:
DDW-Server V0.79
XP driver/service voor DDW ( Giveio driver)

instellingen van DDW:
Com1
Direct access
tcp/ip poort 4303
LPT 0378
MM+NMRA/DCC
SCRP 0.82 protocol

Resultaat:
Koploper ziet DDW server. Je moet wel je digitale onderdelen ,baanontwerp en
blokken even aanpassen blijkbaar vraagt DDW om andere typen.
Als dat gebeurd is dan:
Kan ik wissels zetten via Koploper
Kan ik treinen handmatig laten rijden

De bezetmelders doen het nog niet!.Koploper zet alle blokken op bezet en testen via de testoptie in Koploper werkt ook niet
Is er een manier om te zien of DDW de bezetmelders ziet en leest? Tips?


gr. Edwin

Titel: Re: Probleem bij operationeel maken DDW
Bericht door: Wim Ros op 17 January 2009, 13:34:44
De  bezetmelders kun je niet aansluiten op de S88LPT die je nu voor MRDirect gebruikt, voor DDW is de aansluiting op de LPT-poort anders, er worden andere aansluitpinnen gebruikt.

Mvg
Wim.
Titel: Re: Probleem bij operationeel maken DDW
Bericht door: Catweazle op 17 January 2009, 14:00:03
Wim,

Dat is duidelijk.
Experiment ten einde. Ik heb geen zin om goedwerkende bekabeling te gaan aanpassen.


gr. Edwin
Titel: Re: Probleem bij operationeel maken DDW
Bericht door: Dave van der Locht op 17 January 2009, 14:14:01
Hoeft toch ook niet?

Je kan toch ook gewoon een 25p male en female connector kopen / ergens vandaan halen en een adapter-kabeltje fixen. Kun je je S88LPT print zowel voor MrDirect als DDW gebruiken.

En volgens mij kan MrDirect ook met de DDW pinbezetting overweg na instellen van een parameter (dacht ik ooit iets van gezien te hebben). Dus als je deze eenmalig aanpast kun je die dan voor zowel MrDirect als DDW gebruiken.

Maargoed, 't is maar een suggestie.

Groetjes,
Dave
Titel: Re: Probleem bij operationeel maken DDW
Bericht door: Catweazle op 17 January 2009, 14:22:35

THX Dave........

Dat is inderdaad nog een optie voor een regenachtige zondag


Edwin
Titel: Re: Probleem bij operationeel maken DDW
Bericht door: Wim Ros op 17 January 2009, 17:35:59
.

En volgens mij kan MrDirect ook met de DDW pinbezetting overweg na instellen van een parameter (dacht ik ooit iets van gezien te hebben). Dus als je deze eenmalig aanpast kun je die dan voor zowel MrDirect als DDW gebruiken.
Dave

Mrdirect kan dat inderdaad, maar DDW kan dat niet, en het gaat hierom de aansluiting voor DDW.

@EdwinB,

Die aansluiting is zo eenvoudig dat het geen naam mag hebben.

5 draadjes rechtstreeks van de S88 naar de LPT connector een 5V voeding en klaar ben je.

Mvg
Wim.
Titel: Re: Probleem bij operationeel maken DDW
Bericht door: Catweazle op 17 January 2009, 18:07:08
Ik heb inmiddels de verschillen qua bedrading even bekeken...dat is inderdaad simpel.
Morgen wordt de soldeerbout warm...........


gr. Edwin