BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Ronald Meijer op 06 January 2009, 19:39:54

Titel: Kapotte Viessmann 5233 decoders ?
Bericht door: Ronald Meijer op 06 January 2009, 19:39:54
Na een kortsluiting (dom!) lijkt het erop of mijn Viessmann 5233 decoders de geest hebben gegeven. (ik dacht eerst de IB box). De bloksecties kunnen wel gewoon worden bereden maar er komt geen bezetmelding door op mijn IB. Voor het overige werkt de IB goed en lijkt alles de kortsluiting goed te hebben overleefd. Heeft iemand hier ervaring mee ? Is er een manier om de 5233 decoders functioneel te testen?
Enige achtergrond: ik rijd N-spoor met Uhlenbrock IB box en Viessmann 5211 en 5233 decoders.
Titel: Re: Kapotte Viessmann 5233 decoders ?
Bericht door: Wim Ros op 06 January 2009, 19:53:34
Daar heb je toch al een draadje over lopen.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=16415.0

Waarom hier hetzelfde??

Titel: Re: Kapotte Viessmann 5233 decoders ?
Bericht door: piksov op 06 January 2009, 20:16:20

Ik heb mijn (enige) 5233 even voor je open geschroefd,

en aan de binnenkant ziet het stroom detectie deel er wel stevig uit, volgens mij zitten er 1n5401 diodes in, die kunnen wel een paar ampere hebben.

Als je treinen nog rijden in alle secties dan lijkt me daar trouwens niets mis.

Schroef de jouwe ook eens open en kijk of je 'bruine/zwarte' onderdelen ziet.

Waar heb je trouwens kortsluiting gemaakt, in welke stroom kring?

Heb je de rijsstroom kortgesloten, of heb je sluiting gemaakt op je s88 bus?

groet,
Guus
Titel: Re: Kapotte Viessmann 5233 decoders ?
Bericht door: Ronald Meijer op 06 January 2009, 20:21:44
Guus
Bedankt voor je reactie

Ik heb er ook eentje (ik heb er zeven) opengeschroefd en zie geen bruine/zwarte onderdelen. Ik heb twee gescheiden stroomkringen en in heb volgens mij in 1 ervan de rijstroom kortgesloten. Toen mijn loc van de ene naar de nadere module (in dezelfde stroomkring) reed van een niet-detectie naar een detectie stuk reed ging het mis. Ik had op de tweede module een contactrails verkeerd om aangesloten.

Zou het ook kunnen dat er toch iets mis is in mijn IB box ? Ik heb alle instellingen en de bekabeling etc al gecontroleerd maar kan daar niets raars vinden.





Titel: Re: Kapotte Viessmann 5233 decoders ?
Bericht door: henk op 06 January 2009, 20:33:46
Ja, de S88 poort kan defect zijn geraakt.
Titel: Re: Kapotte Viessmann 5233 decoders ?
Bericht door: Wim Ros op 06 January 2009, 20:46:59
De enigste test welke je kunt uitvoeren is, neem een nieuwe nog niet eerder gebruikte 5233 melder, sluit die als enigste aan op de Intellibox. Doet die ook niets dan is de S88 aansluiting van de Intellibox kapot.

Een andere snelle test is neem een 5233 melder en sluit die als enigste aan, maar dan met de S88 kabel aan de verkeerde kant aangesloten.
Krijg je dan nu alle meldpunten als bezet door op de Intellibox dus alle ovaaltjes gesloten dan werkt hij nog, maar ik vrees het ergste.

Mvg
Wim.
Titel: Re: Kapotte Viessmann 5233 decoders ?
Bericht door: piksov op 06 January 2009, 20:53:17

Je hebt dus 2 stroom kringen voor je rijstroom, en 1 daarvan heeft een kortsluiting gehad.

Op zich zou de logica van de s88 bus daar niets van mogen werken, want ook in de 5233 zitten opto couplers...

Titel: Re: Kapotte Viessmann 5233 decoders ?
Bericht door: Ronald Meijer op 06 January 2009, 21:29:08
Wim

Dat ga ik komend weekend proberen.  Ik zal het resultaat nog terugkoppelen.

Bedankt voor de hulp zover.

Ronald
Titel: Re: Kapotte Viessmann 5233 decoders ?
Bericht door: Ronald Meijer op 08 January 2009, 19:01:53
Net test gedaan met nieuwe 5233 maar zelfde euvel, alles werkt behalve de bezetmeldingen dus het lijkt erop - gezien de eerdere suggesties - dat de s88 aansluiting van de IB kapot is.

Dat wordt dus ter reparatie opsturen.

Iedereen nog bedankt voor de adviezen en suggesties.

Ronald