Goede avond,
Het eerste Duitse armsein staat op de baan een Viessmann 4500 met daar tussen een Viessmann 5211 aangestuurd (theoretisch) met de IB: helaas geen beweging in te krijgen (licht doet het wel).
- dipswitches staan goed (1,6,7) -> gaat adres 57 geven
- E-klem ook aangesloten
- op de IB Motorola en DCC protocol geprobeerd, maakt niets uit.
De eerste 56 adressen zijn voor de wissels (14 dozen * 4), deze zijn van het type Littfinski. Hier zat een soort "leer" knop op die de IB vertelde welk adres te pakken, dit mis ik eigenlijk op de 5211.
Heeft iemand een idee wat hier fout gaat, ik heb geen clou meer.
Mijn hartelijke dank,
Erik van der Wenden
-
De 5211 is alleen geshikt voor Motorola format, dus zal op DCC zeker niet werken.
De decoder heeft op aansluiting 1 adres 57 op aansluiting 2 adres 58 op aansluiting 3 adres 59 en op aansluiting 4 adres 60
Dus op welke aansluiting heb je hem aangesloten?
De LEER knop zit ook niet op die decoder, want die stel je vast in met de schakelaartjes. RAAARRR hè
Mvg
Wim.
-
Wim,
Bedankt voor de reactie.
Hij is aangesloten op het eerste adres.
Groet,
Erik
-
En heb je hem dan aangesloten zoals in het voorbeeld uit de 5211 handleiding is aangegeven? Zo, ja dan werkt het. Zo niet dan werkt het niet.
Mvg
Wim.
-
Gelukt.
Na het zetten van de IB van DCC na Motorola lukte het niet. Terug naar DCC en alleen op het genoemde adres Motorola gezet: lukte dus wel.
Bedankt voor de bevestiging dat dus moet werken: doet het dus ook. Gek he ?
Groet,
Erik