BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Peter Mansvelder op 04 November 2008, 20:57:39
-
Hallo,
even een vraag voor de ervaringsdeskundigen: ik rijdt H0 Fleischmann & Roco materieel, en bij de overgang naar digitaal heb ik in eerste instantie 2 Fleischmann locs (een P8 en een T9.3) laten ombouwen met Lenz Standard decoders. Beide locs waren niet digitaal voorbereid, dus ik was blij dat ik niet zelf hoefde te gaan prutsen.
Bij het rijden met de Lenz decoders kom ik wat problemen tegen: de aansturing van de locs blijft een beetje schokkerig, wat ik ook probeer. Ik heb uiteindelijk een redelijk resultaat gekregen door een ander motortype te kiezen, maar het blijft 'trial and error', ik ben nog steeds niet helemaal tevreden, vooral niet omdat ik daarna andere locs zelf heb voozien van de ESU Lokpilot DCC decoders, en deze rijden veel soepeler zonder dat ik hoef te 'tweaken': alleen de maximum snelheid aanpassen en gaan!
Ik heb concreet eigenlijk 2 vragen:
- Als je bij een Lenz Standard decoder de maximumsnelheid aanpast, blijft het aantal stappen van 0 tot 100% dan wel gelijk? Het lijkt er soms namelijk op dat de decoder bij 128 stappen gewoon zegt 128=maximum snelheid, en als ik bijvoorbeeld zeg dat de snelheid op 50% staat, heb je opeens maar 64 stappen over in de regeling. Ik merk het met name in de lage snelheden: van 0 tot 50% gaat in 3 of 4 merkbare stappen. Bij de ESU decoders is het helemaal niet zo, daar blijft de regeling in kleine stapjes lopen.
- Is er meer informatie beschikbaar over de motortypes en de CV's die daarbij horen? Ik kan motortype 0 t/m 5 kiezen, en bij motortype 4 en 5 kun je CV 113 en 114 nog instellen voor 'PWM value' en 'Duty Cycle', maar hier is bij Lenz verder niets over te vinden, dus ik kom hier niet goed uit.
Verdere info: ik rijdt met een Roco Multimaus, en de andere decoders zijn van Esu (Lokpilot DCC en LokSound) en Zimo (MX620), en daar heb ik verder geen problemen mee.
-
Verkeerde decoder keuze dus. Het is geen Zimo, Tran, of Lokpilot V3.
Lenz decoder hebben niet dezelfde rijeigenschappen als eerder genoemde. Dus wat je nu ziet en ervaart is juist, het zal schokkerig rijden, zeker in het onder gebied.
Mvg
Wim.
-
Wim,
dat is tenminste een duidelijk antwoord! Ik heb altijd begrepen dat Lenz decoders kwalitatief even goed waren als ESU, Zimo, e.d., maar blijbaar dus niet?
Ik had al het plan om deze decoders te vervangen door ESU's, maar wilde toch even zeker weten dat het niet gewoon een instelling was die ik niet kon vinden.
-
Ik ben ooit begonnen (duh, nog maar vorig jaar) met lenz gold mini's
Toen ook redelijk snel tegen de verschillende motor aansturingen aangelopen en Lenz hier ook een mail over gestuurd.
Het duffe antwoord was: gewoon proberen wat de beste resultaten geeft.
Ik ben er verder niet ingedoken..
Het is bij 2 lenz'en gebleven trouwens ....
Guus
----
Am 8 Jan 2008, um 7:38 hat Guus Weggemans geschrieben:
>> Hallo,>
>> gibt es irgendwo weitere info's uber die 5/6 verschiedene motortypen im gold (oder silver) decoder?
> > Welcher typ muss ich waehlen fur ein 3 poliger fleischmann picollo motor? Und fuer einen 5 poligen?
> > Und fuer einen faulhaber?
> > Oder ist es nicht so einfach?
> > Welche werte fuer cv 113/cv 114 werden bij den motortypen 1- 3 'vorprogrammiert' ??
>> mfg aus Holland,> Guus Weggemans
>> http://www.piksov.com
Sehr geehrter Herr Weggemans,vielen Dank für Ihre E-Mail.Wenn die Lok nicht ganz zur Zufriedenheit fährt, kann man sich die Regelung vornehmen.Wir haben Ihnen in der CV 50 6 verschiedene Regelsätze also Motorentypen, angelegt. Die ersten 4 sind fest eingestellt. Die Typen 4 und 5 sind mit den CV's 113 und 114 auch noch zur Feinjustierung vorgesehen.Der schnellste Weg zum optimalsten Ergebnis ist:Stellen Sie die Lok auf das Fahrgleis und lassen Sie sie z.B. mit Fahrstufe 1 fahren. Wählen Sie jetzt per POM die CV 50 an und probieren die verschiedenen Motorentypen nacheinander aus, indem Sie die Werte 0,1,2,3,4 und 5 einprogrammieren und das direkt sichtbare Ergebnis beurteilen.Für weitere Informationen zu unserer Gold-Serie, finden Sie im Anhang das Gold-Handbuch. Wir hoffen, dass wir Ihnen weiterhelfen konnten.
Mit freundlichen Grüssen,
T.G.
-
Wie weet welke type decoder van Lenz (CV 8 = 99) en CV 7 = 5 is ?
Weet dat het dus LENZ is, maar niet welke type google geeft geen websites neer met een lijst van decoder types en versies, van ESU heb ik dit wel gevonden.
Dit omdat ik een 2e hands lok heb gekocht (y)
-
CV7 zegt bij Lenz niet zoveel over het exacte type. De waarde doet een oude decoder vermoeden, maar voor zekerheid loc even openmaken.
-
Deze lijst (http://wiki.modelspoorwijzer.net/index.php/Lenz_Elektronik_GmbH_CV7) op modelspoorwijzer.nl geeft al wat meer info over CV7.
De waarde 5 komt echter niet voor.
Zeker weten dat die waarde juist is?
-
mijn z21start (witte versie) leest kennelijk niet zo heel goed, geeft regelmatig andere waardes aan.
Maar waarde 93 zie ik wel vaak terug komen, zo te zien een standard plus in de lijst die Remunj net liet zien.
Enig idee waar het aan kan liggen dat een z21 niet goed leest?
Heb wel gemerkt op de hoofdbaan (ovaal met wissels etc) dat het daar nog moeilijker uit leest, dan bij een recht stukje spoor.
Maar het blijft wisselende waarde geven, ook bij Esu decoders.