Ik heb een 2e (of meerderhandse) transformator gevonden in een rommelbak van mijn faculteit van de TU. Op deze transformator pronkt de tekst secundair 20V 40VA . Deze transformator heeft echter 4 draden. Groen, wit, zwart en rood. Ik mat met een multimeter de volgende voltages.
Rood - Wit 12,0 V
Rood - Zwart 24,3 V
Rood - Groen 0,0 V
Wit - Zwart 12,0 V
Wit - Groen 0,0 V
Zwart - Groen 0,0 V
Hoe zal deze transformator geschakelt zijn? Hoe zal het totale vermogen zijn? Want dit ziet er meer uit dan 2x 10 V, i.p.v. 20 V. Ook vraag ik mij af hoe hoog de spanning wordt als ik de 20 V aansluitingen gelijkricht en afvlak met condensator.
-
Beste Sander,
Als ik het zo lees is de witte draad de gezamelijke nul.
Dus tussen wit en rood 12volt en wit zwart.
Het zijn dus twee wikkelingen met aan een zijde gezamelijk gekoppeld.
Als je wilt weten wat per wikkeling of beide wikkelingen in seir er aan gelijk spanning uit zal komen is dit de spanning 12 volt maal wortel 2
of 24 maal wortel 2.
Afhankelijk waar je de trafo voor ga gebruiken kan je er twee voedingen van maken maar pas op ze hebben een gezamelijke massa punt.
De groene draad zou wel eens een aard punt kunnen zijn die meegewikkeld is komt voor bij computer toepassingen of audio,met andere woorden op de groene wordt dan aard aansluiting.
willem.
-
Het lijkt mij eerder zo dat zwart de massa is, wit 12V en rood 24V.
-
Natuurlijk ben ik wel nog iets vergeten te zeggen.
De transformator had een aparte 4-polige stekker. Hij was van of een grote printer of een kopieerapparaat (denk ik)
-
Het zou me niks verbazen als het om een transformator van een oude HP Deskjet printer gaat. Dat waren van die zwarte blokken met een vierpolige stekker om aan de printer aan te sluiten. Die dingen zijn/waren er in twee uitvoeringen 2x10V of 20V, beiden 40VA totaal. Dat er 12V respectievelijk 24V op staat is normaal als de trafo onbelast is. Ik heb er zelf ook een paar van liggen , en ik sloop ze uit de behuizing. Het is vrij gemakkelijk om een paar wikkelingen van de secundaire kant af te halen en er zo een 16V exemplaar van te maken.
vr.gr.
Gert Klein
-
Het opvallende van je meting is dat je van de groene altijd 0 volt meet naar de andere aansluitingen. Dus de groene draad zit waarschijnlijk aan een aardscherm vast, of aan de ijzerkern, of aan beide.
De overige metingen wijzen erop dat rood en zwart de uiteinden van de wikkeling zijn, met de witte als middenaftakking.
Om het allemaal zeker te weten kun je ook eens de ohmse weerstand meten tussen alle draden onderling. Moet je natuurlijk wel doen met de netstekker er uit.
-
Je hebt gelijk Klaas. ;D Hierbij een foto van zo'n Deskjet Trafo.
(http://www.maliebaan.org/images/Trafo2.jpg)
vr.gr.