Bericht door: Reinier Z. op 23 September 2008, 20:47:57
Ik ben begonnen met experimenteren met Koploper op mijn testbaan, naar aanleiding van de aanschaf van de bekende interface en bezetmelder uit de set van Wim en Karst. Dit in combinatie met de multi-maus.

Helaas gaat niet alles van een leien dakje. Ik volg het document "Koploper voor beginners"van MSG Valkenswaard, een soortgelijk document van Chris Burger en natuurlijk de help-functie van Koploper. Inmiddels heb ik een paar blokken met bezetmeldsecties aangesloten en het eea ingevoerd in Koploper. Het lukt me nu om handmatig te rijden vanuit een rijwindow.

Echter, ik heb een probleem met het invoeren van de bezetmelders. Volgens de documenten die ik volg moet ik bij "onderhouden digitale onderdelen" kiezen voor "bezetmelder" en dan alleen het aantal bezetmelders ingeven. Maar: Dat lukt dus niet. Ik kan geen aantal opgeven, het betreffende vakje is grijs en kan niet worden gekozen. Idem in het Testprogramma: ik kan geen aantal bezetmelders ingeven dat uitgelezen moet worden.

Gevolg is uiteraard dat het automatisch rijden niet werkt (lok wordt niet gezien) en ook het ijken van de snelheid werkt niet, omdat de lok vrolijk over de detectiesecties heen rijdt en nooit stopt.

Na bijna twee avonden puzzelen en zoeken geef ik het op: hellup! Waar zit de fout? heb ik iets niet goed ingevoerd of kan het een hardwarefout wezen?
Titel: Re: aantal bezetmelders ingeven in Koploper
Bericht door: Sander op 23 September 2008, 20:58:58
Citaat
Echter, ik heb een probleem met het invoeren van de bezetmelders. Volgens de documenten die ik volg moet ik bij "onderhouden digitale onderdelen" kiezen voor "bezetmelder" en dan alleen het aantal bezetmelders ingeven. Maar: Dat lukt dus niet. Ik kan geen aantal opgeven, het betreffende vakje is grijs en kan niet worden gekozen. Idem in het Testprogramma: ik kan geen aantal bezetmelders ingeven dat uitgelezen moet worden.

Is inderdaad grijs, je moet heel even op "+" drukken en dan kan je wel een en ander invullen.

Laat even weten of het nu wel lukt.

mvg,
 Sander
Titel: Re: aantal bezetmelders ingeven in Koploper
Bericht door: Wim Ros op 23 September 2008, 21:25:20
Reinier,

Dit al bekeken? https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=12150.105

Mvg

Wim.
Titel: Re: aantal bezetmelders ingeven in Koploper
Bericht door: Reinier Z. op 23 September 2008, 21:42:45
Is inderdaad grijs, je moet heel even op "+" drukken en dan kan je wel een en ander invullen.

dat is het niet Sander, uiteraard had ik dit al gedaan, dit staat ook in de handleiding die ik noemde.

Dit al bekeken? https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=12150.105

Ik denk dat we hier een bingo hebben, Wim. Als ik dat zo lees, is dat het hele probleem. Ik had niet in de gaten dat eea voor Lenz kennelijk anders werkt dan in de voorbeelden in de genoemde stap-voor-stap handleidingen... Het stomme is ook dat ik het door jou genoemde draadje destijds wel helemaal heb gevolgd, maar dat was op een moment dat ik zelf nog helemaal niets met PC-besturing deed, en dan zegt 't allemaal nog niet zoveel en blijft dus ook niet hangen....  ::)

Ik ga het zo meteen uitproberen, bedankt weer voor de hulp.
Titel: Re: aantal bezetmelders ingeven in Koploper
Bericht door: Reinier Z. op 24 September 2008, 18:30:26
Nog even een terugkoppeling over de afloop:

Wim z'n tip was uiteraard de oplossing voor het instellen van de bezetmelders, dus dat probleem was snel opgelost. Helaas werkte het toen nog steeds niet, Koploper signaleerde geen bezetmeldingen. Het heeft het nodige gepuzzel opgeleverd, nogmaals lezen van handleidingen, bestuderen van de bezetmelderprint etc. maar toen ik

- de bezetmelders goed had opgegeven aan koploper;
- de patchkabel in de goede aansluiting van de bezetmelderprint had gestoken (wist ik veel dat die twee aansluitingen verschillend zijn  ::))
- ontdekt had dat de spooraansluitingen op de bezetmelderprint net andersom waren genummerd als ik dacht:

Toen werkte het ineens, en ging de testloc volledig automatisch heen en weer pendelen tussen twee blokken, precies zoals m'n bedoeling was. Inmiddels wees de klok toen 0.30 uur aan, dus toen vond ik 't wel welletjes...  8) In ieder geval zit alles nu goed, de rest is een kwestie van Koploper leren kennen.