Hoi allemaal,
Momenteel ben ik bezig met de bouw van mijn baan. Ik loop tegen een raar fenomeen aan met Yamorc YD6016LN-CS, YD6016ES-CS bezetmelders en ESLink in combinatie met de Roco Z21 (app). De situatie is als volgt:
Setup:
- Twee groepen bezetmelders, met als eerste module een Loconet module:
1: YD6016LN (mod. 1) - YD6016ES (mod. 2) - YD6016ES (mod. 3) - YD6016 (mod. 4). Module 1, 2 en 3 zijn verbonden via ESLink. De 3e en 4e module via een UTP kabel omdat deze verder weg ligt.
2: YD6016LN (mod. 1) - YD6016ES (mod. 2) - YD6016ES (mod. 3) - YD6016 (mod. 4) - YD6016ES (mod. 5). Module 1 en 2 zijn verbonden via ESLink. 2 en 3 via UTP kabel. Module 3, 4 en 5 zijn weer verbonden met ESLink
- Bezetmelders groep 1 gevoed door ringleiding 1, railspanning komt van Z21
- Bezetmelders groep 2 gevoed door ringleiding 2, railspanning komt van Z21 light boosters.
- Groep 1 en groep 2 Loconet aansluitingen verbonden met elkaar en L-bus Z21
Wat gebeurd er als ik de boel inschakel:
- Terugmelding in iTrain werkt
- Daarna verbind ik de Z21 app. Enkele minuten na het openen en verbinden van de Z21 app reageren de bezetmelders van één van de groepen raar. Groene status lampjes van de YD6016ES modules gaan uit, rode detectie lampjes blijven (zwak) branden. Dit gebeurd bij een van de twee groepen melders
- Er komt geen terugmelding in Z21 app van een van de twee groepen. Meestal de eerste groep melders, een enkele keer gezien dat dit gebeurde bij de tweede
- In iTrain ook geen terugmelding meer
De afgelopen week heb ik een aantal aanpassingen gedaan aan baan en installatie voor dit fenomeen optrad. Heb wat melders toegevoegd aan de tweede groep en weg gehaald uit de eerste groep. Hierna traden denk ik de problemen op. Ik weet het niet 100% zeker, ik heb na de uitbreiding van de tweede groep melders niet bewust gecheckt of de eerste groep nog werkte.
Heb van alles getest, gecheckt en bekeken. De situatie qua aantal melders had ik weer terug gebracht naar de eerdere situatie toen het nog wel werkte. Nog steeds dezelfde problemen.
Toen bedacht ik me, het gaat steeds mis als de Z21 app in beeld komt, ligt het daar niet aan.
Dus het volgende getest:
Als ik de Z21 app verbind met een geinstalleerde lay-out zonder aangemaakt schakelbord blijft alles stabiel draaien.
Mijn conclusie is nu dat het aan de Z21 app ligt en niet aan de melders.
Is dit een bekend probleem, hebben hier meer gebruikers mee te maken?
Groeten,
Chiel