BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Theovh op 27 March 2025, 09:40:25
-
Is het mogelijk om een DR4088LN GND te gebruiken in een 2 rail omgeving?
Ik dacht ooit daarover iets gelezen te hebben door de aansluiting met de poorten te voorzien van een weesrtand / diode o.i.d.
Theo
-
Kort antwoord: Nee.
-
OK. Duidelijk.
Dank je.
Theo
-
Geldt datzelfde ook voor de DR4088LN Opto?
Theo
-
Ook niet.
Maar je zou voor de -GND eens kunnen kijken naar de ArCoMoRa OKKI-Next: https://www.arcomora.com/arloco/#OkkieNext die kun je vóór de -GND schakelen. Hij doet de bezetmelding ( stroommeting ) en zet dat om naar signalen die voor de -GND begrijpelijk zijn.
Grtzz,
Karst
-
Dank je voor de tip.
Ik zal het eens bekijken.
Theo