Bericht door: Hans.F op 01 January 2025, 13:54:34
Beste mensen,
Laat ik het nieuwe jaar maar gelijk beginnen met het vragen van jullie advies hoe ik nog meer bezetmelders aan kan sluiten. (kennelijk ben ik niet in staat om de handleidingen goed te interpreteren).
De huidige situatie die momenteel goed werkt:
Twin Center + Loconet interface + Loconet splitter. Hierop aangesloten een DR 4088 LN CS ( bezetmelders 1.01 t/m 1.16)   
                                                                                                   + een DR 4088 CS      ( bezetmelders 2.01 t/m 2.16)
                                                                                                   + een DR 4088 CS      ( bezetmelders 3.01 t/m 3.16)
                                                                                                   + een DR 4088 CS      ( bezetmelders 4.01 t/m 4.16)   

Onderling zijn deze doorverbonden met S88N kabels van respectievelijk 0,5 meter, 3 meter, 0,5 meter.

Ik wil echter een extra DR 4088 CS aansluiten (die ik nog heb liggen) en een YD 6016 LN, zodat ik 2x 16 extra bezetmeldpunten erbij krijg.
Ik heb kortgeleden iets gelezen over de maximum lengte van S88N kabel van 5 meter.

Ik heb de navolgende vragen:
1. kan ik de extra bezetmelders gewoon koppelen aan de bestaande situatie? (extra kabels van 2x een meter)
2, Heb ik de YaMoRC YD 6016 LN CS nodig of de iets goedkopere YD 6016 ES CS?
3. Wat wordt verstaan onder het opdelen van Loconet in meerdere strings en hoe doe je zoiets?

Ik hoop dat er gebruikers en/of ervaringsdeskundigen zijn die mij weer op het juiste spoor kunnen zetten.

Met groet,
Hans
Titel: Re: toevoegen extra bezetmelders DR 4088 en YD 6016
Bericht door: Lobomotion69 op 01 January 2025, 18:03:36
Je hebt een splitter. Daar kom je vanaf je centrale met één lijn binnen. Aan de andere kant ga je met twee lijnen (strings) verder. Dat is alles en meer moet het niet zijn.
Dan moet je in iedere string als eerste een Loconet converter (DR4088LN of YD 6016 LN) gebruiken. Daarachter kun je weer met normale meldermodules (DR4088) verder zoals je gewend bent.
Titel: Re: toevoegen extra bezetmelders DR 4088 en YD 6016
Bericht door: phdirk op 01 January 2025, 18:57:32
Hallo Hans,

Daarbij moet je de eerste bezetmelder in elke string, die met de Loconet-verbinding, nog wel geprogrammeerd worden. De LN Bezetmelder moet weten wat het nummer van de eerste bezetmelder in de string is en hoeveel bezetmelders (inclusief hijzelf) erachter hangen.

Bijvoorbeeld: Je hebt twee strings van elk 1 LN en 4 S88-N bezetmelders. Dat zijn dus 5 maal 16 = 90 bezetmelders per string.
De eerste LN-bezetmelder krijgt dan beginadres 1 en het aantal bezetmelders in die string is 90
De tweede LN-bezetmelder krijgt dan beginadres 91 (de eerstvolgende na 90) en ook 90 voor het aantal bezetmelders in de string
Titel: Re: toevoegen extra bezetmelders DR 4088 en YD 6016
Bericht door: Ben op 01 January 2025, 19:46:30
5 x 16 is 80......  ;)
Titel: Re: toevoegen extra bezetmelders DR 4088 en YD 6016
Bericht door: Hans.F op 01 January 2025, 19:57:45
Beste mensen,
Dank voor de reacties. Ik denk dat ik het principe begin te begrijpen. In dat kader maakt een klein reken vergissing niet uit. Verder weet ik nu ook wat een "string" betekent.
Ik ga hiermee aan de slag en laat op korte weten hoe het is verlopen.
groet,
Hans
Titel: Re: toevoegen extra bezetmelders DR 4088 en YD 6016
Bericht door: Montanbahn op 02 January 2025, 09:57:24
Opmerking naar aanleiding van voorgaande. Als je een nieuwe string S88 (CS/Optocopler)) melders aan Loconet wilt beginnen is de YD6016LN-CS (http://yamorc.de/products/?singleproduct=1233) nodig (zitten al 16 CS meldcontacten op) om de connectie tussen loconet en de S88 melders 17 - 32 en verder te maken. Deze opmerking omdat er ook een YD6016LN-GND is en verwarring te voorkomen.
Titel: Re: toevoegen extra bezetmelders DR 4088 en YD 6016
Bericht door: Hans.F op 06 January 2025, 13:59:36
Beste mensen,
Hierbij wil ik jullie laten weten dat het gelukt is om een tweede string aan te maken met bezetmelders. Dank voor jullie inbreng en opmerkingen in deze.
Ik had al 4 x 16 bezetmeldpunten in gebruik (=64). Om die reden de string begonnen met "wissel" nummer 65 en daar 2x16 bij opgeteld voor het laatste nummer.
Het hele gedoe met het Twincenter doet hier niet ter zake.
Groet,