BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: AshwinZondag op 18 December 2024, 11:42:02

Titel: DCCNEXT Arsigdec met Itrain
Bericht door: AshwinZondag op 18 December 2024, 11:42:02
Hoi allemaal,

Onze module baan rijdt al een poos op Itrain in samenwerking met verschillende dccnext modules welke ingesteld zijn als een mardec controller, om hiermee wissels doormiddel van servo's te schakelen. Dit werkt perfect.
We zijn nu bezig met het plaatsen van een aantal seinen op de baan, en deze heb ik in Itrain toegevoegd aan het baanplan. Het betreft een 3 tal DB blokseinen (2 kleuren) en 2 inrijseinen (3 kleuren)

Voor aansturing hebben we wederom de dccnext aangeschaft, deze dit maal ingesteld als Arsigdec controller, en daarin de parameters en adressen voor de seinen geschreven.

Als ik met de multimaus het adres instel en daar schakel, gaan de seinen keurig om.

Echter als ik via Itrain het sein bedien dan gebeurd er niks.
Itrain heb ik ingesteld volgens de handleiding welke op de website stond. https://www.arcomora.com/wp-content/uploads/2023/07/iTrain%20en%20Arsigdec.pdf (https://www.arcomora.com/wp-content/uploads/2023/07/iTrain%20en%20Arsigdec.pdf)

Onze baan wordt aangestuurd met de Rosoft ExpressnetLi. Die stuurt dus ook zonder problemen die andere dccnext controllers aan welke de wissels bedienen.
Waar kan het nu dan misgaan voor de seinen?

Ik zie het op dit moment even niet meer.

Titel: DCCNEXT Arsigdec met Itrain
Bericht door: AshwinZondag op 18 December 2024, 11:42:10
Hoi allemaal,

Onze module baan rijdt al een poos op Itrain in samenwerking met verschillende dccnext modules welke ingesteld zijn als een mardec controller, om hiermee wissels doormiddel van servo's te schakelen. Dit werkt perfect.
We zijn nu bezig met het plaatsen van een aantal seinen op de baan, en deze heb ik in Itrain toegevoegd aan het baanplan. Het betreft een 3 tal DB blokseinen (2 kleuren) en 2 inrijseinen (3 kleuren)

Voor aansturing hebben we wederom de dccnext aangeschaft, deze dit maal ingesteld als Arsigdec controller, en daarin de parameters en adressen voor de seinen geschreven.

Als ik met de multimaus het adres instel en daar schakel, gaan de seinen keurig om.

Echter als ik via Itrain het sein bedien dan gebeurd er niks.
Itrain heb ik ingesteld volgens de handleiding welke op de website stond. https://www.arcomora.com/wp-content/uploads/2023/07/iTrain%20en%20Arsigdec.pdf (https://www.arcomora.com/wp-content/uploads/2023/07/iTrain%20en%20Arsigdec.pdf)

Onze baan wordt aangestuurd met de Rosoft ExpressnetLi. Die stuurt dus ook zonder problemen die andere dccnext controllers aan welke de wissels bedienen.
Waar kan het nu dan misgaan voor de seinen?

Ik zie het op dit moment even niet meer.

Titel: Re: DCCNEXT Arsigdec met Itrain
Bericht door: bask185 op 18 December 2024, 12:18:48
Als ik zo lees, heb je dingen in iTrain niet goed ingesteld. In principe worden er normale wisselinstructies gestuurd voor de seinen en dat gedeelte werkt al. Dus alles tot aan de computer werkt goed, dan blijft de computer over.

Bas
Titel: Re: DCCNEXT Arsigdec met Itrain
Bericht door: fozziebear op 18 December 2024, 13:46:03
Misschien even kijken bij 'Toon' en dan 'Diagnose' in iTrain. Verder kun je de Control toets indrukken en dan dubbelklikken. zo kun je zien of er wel commando's worden gestuurd.
Stuur even per PM je layout file en dan kan ik even kijken of er iets geks aan de hand is. Dit gezegd hebbende, misschien is je vraag beter af op het iTrain forum.

Ron
Titel: Re: DCCNEXT Arsigdec met Itrain
Bericht door: MartinRT op 18 December 2024, 17:19:36
Als ik met de multimaus het adres instel en daar schakel, gaan de seinen keurig om.

Echter als ik via Itrain het sein bedien dan gebeurd er niks.

De beruchte verspringing van 4  misschien ?
Titel: Re: DCCNEXT Arsigdec met Itrain
Bericht door: AshwinZondag op 18 December 2024, 21:47:12
als het goed is houdt de dccnext daar rekening mee, daar moet je namelijk invullen dat hij aangestuurd wordt met een multimaus ja of nee.

Morgen avond gaan we maar weer eens klooien om het aan de gang te krijgen
Titel: Re: DCCNEXT Arsigdec met Itrain
Bericht door: AshwinZondag op 20 December 2024, 14:08:29
Het was toch de verspringing van 4. Er stond een vinkje bij de interface instellingen weer aan, welke ik in het verleden al uit had gezet.

Deze weer uitgezet. En het eerste bloksein met enkel adres ging gelijk aan de gang.

Een inrijsein met 2 adressen heb ik nog problemen mee. Die krijg ik nog niet goed geconfigureerd. Daar moet ik nog verder mee stoeien.

Wordt helaas pas over 2 weken.
Titel: Re: DCCNEXT Arsigdec met Itrain
Bericht door: MartinRT op 20 December 2024, 16:06:28
Het was toch de verspringing van 4.

 (y)   (PS  mijn suggestie was puur een gokje, niet gebaseerd op kennis  :D)