BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Caspar25 op 05 December 2024, 22:55:26

Titel: DR4018
Bericht door: Caspar25 op 05 December 2024, 22:55:26
Kun je op 1 uitgang van een DR4018 meerdere wissels (3) aansluiten in combinatie met een multimaus?
Titel: Re: DR4018
Bericht door: Klaas Zondervan op 05 December 2024, 22:59:20
Dat kan als de 4018 de stroom kan leveren voor 3 wissels tegelijk.
Titel: Re: DR4018
Bericht door: bask185 op 05 December 2024, 23:07:31
Ik betwijfel het met 2A.

(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/afbeelding-675223dc15784.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/afbeelding-675223dc15784.png)

Over welke wissel aandrijvingen hebben we het precies?

Bas
Titel: Re: DR4018
Bericht door: Caspar25 op 05 December 2024, 23:12:14
Minitrix aandrijving 14934 en 14935
Titel: Re: DR4018
Bericht door: Caspar25 op 05 December 2024, 23:30:43
2 gaat nog goed, met 3 wordt het lastig. Iemand een idee hoe je met 1 commando uit de multimaus 3 wissels tegelijk kan omzetten?
Titel: Re: DR4018
Bericht door: ruudns op 06 December 2024, 08:38:48
ja, 3 uitgangen het zelfde adres geven ;D
Of de draden van de drie wissels op één uitgang zetten (mits ze samen niet meer dan 2A trekken.
Optie 1 is veiliger.
Titel: Re: DR4018
Bericht door: henk op 06 December 2024, 10:11:05
Kan dat, drie uitgangen van de 4018 hetzelfde adres geven of heb je dan drie keer 4018 nodig?  ;D

Het valt me al mee dat de 4018 twee Minitrix wisselaandrijvingen wil schakelen. Een bruikbare oplossing is de 4018 een relais te laten schakelen en dan met een aparte voeding en via de  relaiscontacten de wissels te schakelen.
Netter is een wisselstraat schakelen. Dan schakelt de centrale wissels op verschillende adressen één voor één, maar de Maus heeft die optie niet standaard. Volgens mij had Bas er iets op bedacht.
Titel: Re: DR4018
Bericht door: bask185 op 06 December 2024, 10:21:48
Dat klopt, meeluister apparaat genaamd multimaus enhancer
Titel: Re: DR4018
Bericht door: Bert_Apd op 06 December 2024, 16:58:42
Kan dat, drie uitgangen van de 4018 hetzelfde adres geven of heb je dan drie keer 4018 nodig?  ;D

Via functiemapping kun je binnen dezelfde DR4018  drie uitgangen aan hetzelfde adres koppelen. ;)

Groeten,
Bert