BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Patrick Kortwijk op 25 June 2024, 20:48:28
-
Hoi, ik ben sinds kort begonnen met een N-spoor modelbaan. Voor het bedienen van de wissels gebruik ik MP1 wisselaandrijvingen van MTB. De MP1 stuur ik aan via de Z21 switch decoder 10836 van Roco. Ik heb hierbij CV41 t/m 48 ingesteld op 4. Dit werkt probleemloos. Ze lopen mooi door, schakelen aan het eind af en lopen daarna weer terug (bij opnieuw wisselen).
Nu heb ik een tweede Z21 switch decoder 10836 van Roco gekocht en een 10-tal nieuwe MP! wisselaandrijvingen van MTB.
Op de een of andere manier lukt het mij niet om met deze de MP1 aan te sturen.
Ik heb alle CV instellingen geprobeerd, maar zonder succes. Ik heb een aantal seinen (rood/groen) op de switch decoder aangesloten en deze schakelen probleemloos van rood naar groen en terug (blijven zoals het hoort met CV instelling op 4 continu branden).
Ik heb ook een nieuwe MP1 aangesloten op de eerste switch decoder. Ook hierop geen enkele reactie van de MP1, terwijl de oudere MP1's gewoon probleemloos werken.
Ik heb ook geprobeerd om de voeding van de tweede switch decoder te wisselen. Eerst gevoed vanuit de ringleiding en later met een afzonderlijke voeding van een oude trafo. MP1 reageren niet, seinen werken probleemloos.
De tweede switch decoder heb ik nog niet aan de modelbaan toegevoegd, maar uitsluitend los getest. Ook enkele malen de fabrieksinstellingen weer teruggezet, decoder adres gewijzigd, maar niks lukt.
Kortom, ik weet het niet meer.
Ik heb al enkele topics over MP1 voorbij zien komen, maar deze gebruiken bijna allemaal een andere switch decoder (veelal Digikijs volgens mij).
Iemand enig idee wat ik nog meer kan doen?
Alvast mijn dank voor het meedenken.
Gr. Patrick
-
Kijk naar de polariteit van de decoder. Bij de MP1 moet de plus op de COM zitten.
-
Ik zie dat de 10836 ook de plus op de COM heeft zitten. Dus daar kan het niet aan liggen.
De MP1 doet het ook op wisselspanning. Kun je testen met een gewone trafo.
Sluit 1 pool van de trafo aan op de COM van de MP1.
Met een draad aan de andere pool van de trafo kietel je afwisselend poz1 en poz2.
Dan moet hij gaan bewegen. Wel steeds wachten tot hij aan de eindstand komt, anders kan hij niet terug.
-
Via de trafo gaat de MP1 inderdaad mooi op en neer.
Heb alles daarna losgekoppeld en opnieuw aangesloten.
et voila, MP1 schakelt probleemloos op en neer via de 10836 en loopt mooi door tot afschakeling
Ik zag overigens dat de aansluiting op de z21 start andersom (schroefjes naar beneden) zit dan op de 10386 (schroefjes naar boven).
Mogelijk dat ik toch plus en min verwisseld heb?
Super bedankt voor je aanwijzing Klaas, erg blij mee, kan weer met een gerust hart enkele wissels ombouwen!