Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met het instellen in Rocrail van een driewegwissel. Ik heb, naast het adres dat bij een normale wissel ingesteld moet worden, adres 50 in mijn geval, ook adres 52 ingesteld. Ik heb drie ledjes als simulatie voor de wissel aangesloten. Adressen 50, 51 en 52. Alleen nu wordt adres 50 twee keer aangestuurd, 51 een keer en 52 helemaal niet. Uiteraard staat als type driewegwissel ingesteld.
Wat doe ik niet goed?
Gerard
-
Je moet adres 51 instellen i.p.v. 52.
Groet, Hans
-
Hallo,
Ik heb adres 51 geprobeerd, maar werkt niet. Ik kan er in Rocrail natuurlijk 2 gewone wissels van maken, dat zou ook werken, maar ik gebruik nou eenmaal graag de mogelijkheden die het programma zelf biedt.
Gr Gerard
-
Hallo GeerC
Heb je ook op de decoder de draden goed aangesloten ?
Jos
-
Waarom heb je 3 adressen voor een driewegwissel?:
Ik zou het gewoon als 2 normale wissels instellen, ieder met zijn eigen adres.
-
De Engelse RocRail wiki geeft deze mogelijkheden voor een driewegwissel
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=switch-gen-en#type (https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=switch-gen-en#type),
-
Hoi Gerard,
Kun je hier een printscreen plaatsen van het tabblad Interface van het betreffende wissel?
Dat zeg me meer dan een beschrijving. Ik wil graag zien wat je waar ingevuld hebt.
-
Hoi Albert,
Bij deze (hoop ik)
(https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/Schermafbeelding-2024-02-28-221735-65dfa3c7c7b71.png) (https://images.beneluxspoor.net/bnls_2024/Schermafbeelding-2024-02-28-221735-65dfa3c7c7b71.png)
-
Hoi Gerard,
De printscreen is gelukt. Welke centrale gebruik je?
-
Dat is de DCCpp centrale.
-
En zijn de adressen dan de pinnummers van de Arduino Mega waarmee je een relais aanstuurt? Of gebruik je iets anders?
In dat geval moet je in het veld Parameter de waarde 1 invullen.
Verder heb ik ergens gelezen (dacht ik) dat je de uitgangen 52 en 53 op de Mega niet kunt gebruiken, dat ga ik nog verifiëren.
https://www.youtube.com/watch?v=PlxOom43JTU&list=PLV0HmPHKLZR6Rey6GnF_sW_FqAPShW081&index=4 (https://www.youtube.com/watch?v=PlxOom43JTU&list=PLV0HmPHKLZR6Rey6GnF_sW_FqAPShW081&index=4)
Of gebruik je een DCC decoder? Zo ja, welke?
-
Hoi Albert,
Ik gebruik inderdaad de Arduino Mega. Helemaal afgekeken van jouw video. ;)
-
Hoi Gerard,
Je kunt inderdaad de pinnen 52 en 53 van de Mega niet gebruiken als ingang of uitgang. Die zijn gereserveerd voor andere doeleinden.
Ik heb je voorbeeld in Rocrail ingevuld met de adressen 40/41 voor de eerste aandrijving en 42/43 voor de tweede.
Ik zie dan telkens 2 leds even oplichten als teken dat de poort hoog wordt en het relais dus aangestuurd wordt. Je moet dan bij beide adressen het getal 1 invullen in het veld Parameter.
-
Albert,
Bedankt! Ik ga het wijzigen.
Zo simpel als je het weet.
Weer wat geleerd.