Ik rijd 2-rail met Roco, IB II en iTrain.
Voor aansturing wissels gebruikte ik tot nu toe de DR4018.
Voor de installatie van de seinen gebruik ik YD 8116, die ik installeer met een YD 9110.
Die laatste kan ik natuurlijk ook gebruiken voor de installatie van de details van de wissels.
Nu stap ik voor de nieuwe wissels ook over naar Yamorc, maar moet ik voor de aansturing van de wissels kiezen voor YD 8008 of YD 8044.
Zelf vermoed ik YD8008?!
Schakeltijd instellen via Yd9001 op 250ms?!
Moet ik voor 'weichen grundadresse' kiezen voor RCN 213 of Multimaus?!
-
Nu stap ik voor de nieuwe wissels ook over naar Yamorc, maar moet ik voor de aansturing van de wissels kiezen voor YD 8008 of YD 8044.
Zelf vermoed ik YD8008?!
==> Spoelaandrijving ? Nee, dan YD8116. Ja: Puntstukpolarisatie nodig ? Nee, dan YD8008. Ja: YD8044
Schakeltijd instellen via Yd9001 op 250ms?!
Zelden nodig om het hoger te zetten dan 100ms. Roco wisselspoelen werken prima met 50ms, mits je voedingsspanning minstens 16VDC is. Beste is de YD8008/YD8044 te voeden met een kleine 19V/600mA stekkernetvoeding.
Moet ik voor 'weichen grundadresse' kiezen voor RCN 213 of Multimaus?!
"Ik rijd 2-rail met Roco, IB II" ==> RCN213. Iets anders kent de IB-II niet.
Groet,
Karst
P.S. De titel die je jouw vraag hebt meegegeven zegt niet veel over je vraag.... :'( ::)
-
Dankjewel voor de antwoorden; hier kan ik goed verder mee.
Ik denk dat mijn probleem veroorzaakt wordt door een te lage spanning op de Yamorc omdat er toch heel wat apparatuur aangesloten is op de trafo. Bijvoorbeeld ook de seinen en hier en daar verlichting. Daarom ging ik twijfelen aan de (juiste) instellingen.
Ik ga aparte trafo's gebruiken voor de Yamorc-units. Tenslotte ben ik al bij schakelblok nr. 20 met beginadres 153. De huidiger spanning is slechts 13 Volt. Dat zal wel te weinig zijn, dus ...
Wat mijn onderwerp betreft; ik twijfelde welke de juiste Yamorc unit voor mij was voor de wissels; dat is nu duidelijk YD8008.
Niettemin kan ik weer verder.