BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Bob Walberg op 30 April 2008, 19:59:56
-
Ik heb een schakelmodule 63410 en die probeer ik te programmeren op de intellibox. Ik heb voor de test even een fleischmann wissel aangesloten dus de zwarte kabel op de plus (16v) en vervolgens de bruine en beige draden op aansluiting 1 en 2.
Dan naar de IB en dan menu >mode en dan naar loconet programming, moduul 63410 ingeven en dan moduulnummer invoeren > 1
Vervolgens kom je dan bij LNCV daar voer ik dan in: 21 > 101 maar daar blijft hij dan staan, dit is niet op te slaan. Ook 21> 100 wordt niet geaccepteerd. Verder blijft de wissel altijd bekrachtigd. Ik heb de wissel eerst handmatig uitgeprobeerd waarbij duidelijk blijkt dat de zwarte lijn de gemeenschappelijke is, maar misschien zie ik toch wat over het hoofd.
Bob
-
Bob, en wat is dan het probleem? Wat zijn je volgende stappen dan om te kijken of het werkt?
Mvg
Wim.
-
Heel simpelweg heb ik gewoon de kabels verwisseld maar er blijft spanning op staan, volgende stap dus alleen spanning op de 16v aansluiting laten staan en gewoon doormeten, er blijft dus altijd spanning op staan en dat verbaast mij.
Daarnaast snap ik nog steeds niet dat die LNCV niet op te slaan is?
-
Waar blijft er dan spanning op staan? Je bent dus absoluut niet duidelijk
Mvg
Wim.
-
Ik ga die 63410 maar eens openslopen, dan kan ik eens goed zien hoe alles zit, dat is nu weer het nadeel van kant en klare modulen, van zelfbouwers kan je alles stap voor stap nalopen.
Rest nog steeds waarom de IB die LNCV s niet opslaat.
Programmeren is ook niet mijn vak, Jammer dat de meegeleverde handleiding ook niet zo duidelijk is, je ziet ook nergens goede voorbeelden van complete aansluitingen.
-
Bob, de handleiding is heel erg duidelijk en staat vol met voorbeelden.
Tijdens het programmeer proces zal uitgang 1 constant onder spanning staan. dus het wissel blijft bekrachtigd.
Wat krijg je te zien als je CV21 alleen uitleest welke waarde krijg dan daarvoor terug? Weet je zeker dat je tegen de juiste module aan het praten bent?
Mvg
Wim.
-
Het heeft dus niets te maken met de 63410, het is gewoon mijn Intellibox, ik heb even de intellibox van mijn zwager geleend, daar worden de LNCV's wel opgeslagen en daar kon ik wel gewoon schakelen. Morgen na mijn werk ga ik even bij mijn oude werk mijn intellibox reflowen, in veel gevallen helpt dat, zo niet, ja dan heb ik een probleem.
-
Bob,
Heb je wel de juiste Firmware versie ?? ( 1.55 )
Grtzz,
Karst
-
Ik heb inderdaad versie 1,55 ik had een sticker op de opstartcd gezet, ik had deze ca 2 maanden terug opgewaardeerd. Daarvoor was het iets van 1.1 meen ik. De IB had al jaren in de kast gestaan.
-
Vandaag de IB gereflowed, en nu werkt het wel. De commando's worden nu wel opgeslagen.