BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: ICE 4 op 05 November 2023, 17:15:14

Titel: Hulp gevraagd voor het "programmeren" Z21 Signal Decoder
Bericht door: ICE 4 op 05 November 2023, 17:15:14
Hallo allemaal,

Ik hoop dat iemand me hier kan helpen met mijn probleem.

Heb onlangs een aantal Belgische seinen aangeschaft van Van Biervliet.
Hij heeft zelf een decoder om deze seinen te laten werken, maar zou graag de seinen laten werken met de Z21 Signal decoder 10837 maar dat lukt me (nog steeds) niet.

Heb al geprobeerd om het via een voorgeprogrammeerd sein te doen van een ander land, maar het lukt me niet om de juiste lichtstanden te creƫeren.

Wat ik wel merk is dat bij sommige voorgeprogrammeerde zowel triggers als mode beschikbaar zijn en meer aspecten, terwijl dat niet mogelijk is via de "Universal" (sign-id = 71) instellingen

Zo heb je bij een Universal 4 led sein 4 mappings (1R, 1G, 2R en 2G) die ik niet kan vermeerderen zoals bv een voorgeprogrammeerd sein
Wel heb ik geen idee hoe je de mappings degelijk moet instellen.
Tevens werkt deze instelling met 2 adressen.

Ga je dan bv naar een DCCext sein, dan krijg je 4 aspecten, welke ik niet kan veranderen (of vermeerderen) want mijn Z21 app op mijn tablet loopt dan vast.

Zoals bv een sein van DB => https://www.z21.eu/de/produkte/z21-signal-decoder/signaltypen/ks-hauptsignal-db (https://www.z21.eu/de/produkte/z21-signal-decoder/signaltypen/ks-hauptsignal-db)

Als ik dan bv kijk via de Pro Link, zie ik dan volgende aspecten staan bij signaal 1: 2, 4, 6 en 8.
En als ik ze probeer te veranderen via CV #211-214, dan is het helemaal niet meer te overzien, want de maintenance tool leest wel de juiste value (aspect), maar word door de Pro Link anders doorgegeven!!!

Ben al 3 dagen bezig, het lukt me niet via tablet, pro link, maintenance tool

Wie o wie kan/wil me hier verder in helpen?

Alvast bedankt
Titel: Re: Hulp gevraagd voor het "programmeren" Z21 Signal Decoder
Bericht door: AlbertG op 05 November 2023, 21:14:45
Hoi zonder voornaam,
De Z21 app loopt bij mij ook vast als ik bij het invoeren van de DCCExt parameters op het vinkje rechtsonder op het toetsenbord klik. De oplossing is hier niet op de klikken en na het invoeren van de maximaal 4 getallen op het diskette symbool te klikken om zo de instellingen op te slaan.

Succes.