Ik heb 3 DR4088LN-CS die onderling verbonden zijn met Loconet. Ik wil nu
nog een DR4088CS (indien nog beschikbaar) kopen maar met S88N kabel aansluiten
is dit mogelijk en zo ja in welke volgorde sluit je dit dan aan. Eerst
de 3 Loconet en als laatste de S88 lijkt mij logisch.
Alvast bedankt.
Wil
-
Elke LN kan je uitbreiden met maximaal 5x een S88 module
Ter alternatief kan je de YD6016LN-CS gebruiken als LN module en de YD6016ES-CS als S88 uitbreiding. Is volledig compatibel en in gelijke werking als de Digikeijs te gebruiken.
-
Bedankt voor de reactie. Is een S88N kabel een netwerkkabel die ook voor computers
wordt gebruikt?
Wil
-
Ja, dat is het. Je kan eigenlijk probleemloos tot een meter of 3. Je moet hem dus aansluiten op de S88N-aansluiting van de DR4088LN-CS. Kijk even in de handleiding of je nog iets moet instellen.
-
Hallo Wil en Martin,
Ik denk dat er in het verhaal van Martin een 1 is weggevallen. Volgens mij kun je achter elke LN Bezetmeldmodule 15 S88 modules kwijt in plaats van 5.
Het beste kun je die aansluiten via de UTP/Ethernet kabels. Je moet dan wel de LN-module vertellen wat het beginadres is en hoeveel bezetmelders er verder aan hangen. Meestal doe je dat door met de juiste wisseltoetsen de module te programmeren. De juiste manier staat zeker in de gebruiksaanwijzing.
-
Ik denk dat er in het verhaal van Martin een 1 is weggevallen. Volgens mij kun je achter elke LN Bezetmeldmodule 15 S88 modules kwijt in plaats van 5.
Nee hoor, 6016LN > max. 5
De juiste manier staat zeker in de gebruiksaanwijzing.
En het juiste aantal ook ;)
Grtzz
Karst
-
met goede kabels kan je makkelijk 10 meter overbruggen
-
Ok bedankt iedereen voor reacties en hulp
Wil
-
Hallo Karst,
Achter mijn LN-bezetmelders passen wel 15 andere S88 modules Vandaar dat ik aan een tikfout dacht. Persoonlijk vind ik 5 wel wat weinig.
-
@Dirk: Welke LN-bezetmelder heb je dan?
-
Achter mijn LN-bezetmelders passen wel 15 andere S88 modules Vandaar dat ik aan een tikfout dacht.
Snap ik :)
Persoonlijk vind ik 5 wel wat weinig.
Andere filosofie. Bij de YD6016LN wordt de YD6016ES gezien als uitbreiding op de LocoNet melder ( de YD6016LN ) En als je 96 ingangen vol hebt, neem je gewoon een nieuwe LN.
Da's naar onze mening (veel) beter als met lange s88 Kabels aan de slag te gaan.
Grtzz,
Karst
-
En niet geheel onbelangrijk, ook een stuk stabieler en betrouwbaarder ;)
-
Hallo Ronald, Karst en Martin,
Ik heb de LN en de S88 bezetmelders van Wim Ros, met een paar uitzonderingen. Er zit één Digikeijs en een stuk of wat Viessmann 5233 tussen.
Ik heb 5 LN bezetmelders waar elk maximaal 8 S88 achter hangen. Daardoor blijven de UTP kabels redelijk kort, max 2 m. De Loconet kabels zijn wel veel langer, een paar van 5 m en een paar van 10 m. Het rijdt allemaal zonder problemen.
5 of 15, het is inderdaad een andere benadering.
-
met goede kabels kan je makkelijk 10 meter overbruggen
Cat 5 SFTP....
-
SFTP is niet zinvol.
De "screen" is negens aan verbonden in de s88N standaard, dus mist volledig zijn doel. Daardoor gaat de hele kabel als condensator werken, wat de signaalkwaliteit niet ten goede komt.
Gewone CAT3 of CAT5 UTP unshielded dus, is eigenlijk beter.
En je gewoon houden aan de aanbevolen maximale lengte van 3 meter....
Grtzz,
Karst