BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: everh003 op 17 May 2023, 20:42:25

Titel: z21 Start i.c.m. ESU SwitchPilot 3; adres verspringt
Bericht door: everh003 op 17 May 2023, 20:42:25
Hallo,

ik ben de genoemde configuratie aan het inrichten.
Ik heb de Switchpilot de adressen 001-004 en 0101-0104 gegeven.

Ik kon met de mause de wissels schakelen op op adres 1-4, maar ineens moet dat vanaf adres 5.

ik kan mode Roco of RCH-213 opgeven, staat nu op RCH-213. Ik heb dit niet veranderd.
mode Roco, lijkt geen verschil te geven.

Ik weet dat Roco een verspringing geeft in sommige gevallen. Moet ik dus hier mee leven, of kan het aangepast worden?

Ook gaat 1 wissel andersom dan het scherm op de mause aangeeft, moet ik dat aanpassen op de Switchpilot of kan dat in de mause?

Jeroen
Titel: Re: z21 Start i.c.m. ESU SwitchPilot 3; adres verspringt
Bericht door: everh003 op 18 May 2023, 12:52:56
Na wat leeswerk denk ik dat ik toch  de Roco mode moet selecteren en vervolgens opnieuw het adres moet bevestigen.
Dan moet het beter gaan.

Nu nog de vraag of ik de stand in de mause kan omdraaien, of moet aanpassen op de decoder. Vermoed het laatste.

Jeroen
Titel: Re: z21 Start i.c.m. ESU SwitchPilot 3; adres verspringt
Bericht door: p.heinst op 18 May 2023, 13:59:23
Jurgen,
Esu op Roco mode zetten en voor de stand in de multimaus is het gemakkelijkste om de buitenste draadjes van de aandrijving bij de esu om te wisselen.
Gr Piet
Titel: Re: z21 Start i.c.m. ESU SwitchPilot 3; adres verspringt
Bericht door: everh003 op 18 May 2023, 17:33:41
Jurgen,
Esu op Roco mode zetten en voor de stand in de multimaus is het gemakkelijkste om de buitenste draadjes van de aandrijving bij de esu om te wisselen.
Gr Piet
Draadjes wisselen gast wat lastig. Het is nl.  een servo.

Jeroen
Titel: Re: z21 Start i.c.m. ESU SwitchPilot 3; adres verspringt
Bericht door: p.heinst op 18 May 2023, 18:20:17
Jurgen,
Bij een esu switchpilot servo 3 kan dat inderdaad niet maar jij geeft alleen maar aan dat het een esu switchpilot  3 is en die heeft andere aansluitingen als de servo uitvoering of ik heb wat niet goed gelezen maar dat zie ik niet.
Mogelijk kun je het adres opnieuw programmeren en er rekening mee houden da t bij het programmeren  de linker pijltjes toets is voor de stand rechtdoor en de rechter pijltjestoets voor afbuigend

Gr Piet