BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: marco haringa op 15 April 2008, 21:59:14
-
Hallo,
Ik wil met bovenstaande wisseldecoders mijn wissels gaan bedienen.
Onder de wissels zitten de bekende conrad wisselmotoren.
Nu wil ik wissel 1 aansluiten op de uitgangen 11 en 12 van de wisseldecoder ( de eerste 10 uitgangen zijn voor seinen)
Dit wissel heeft adres 1
Ik zet de volgende LNCV,s LNCV 31 =10
LNCV 32 =11
Zo zou het volgens de gebruiksaanwijzing moeten werken.
Echter het wissel schakelt maar 1 kant op en niet terug
Het ligt niet aan de wisselmotor want andere wissels doen precies hetzelfde.
Wie kan mij helpen?
Groetjes marco
-
Dat de eerste 10 voor seinen zijn, zou ik zo niet durven zeggen, maar dat is een ander verhaal. :)
LNCV 31 op 10 wil zeggen: Uitgang 11 schakelen met adres 1 op rood
LNCV 32 op 11 wil zeggen: Uitgang 11 schakelen met adres 1 op groen
Dat is wat je deed?
Ook heb je de gemeenschappelijke draad aan de massa en de twee andere aan resp. klem 10 en 11?
Groetjes,
David
-
Marco, je zult de spanning moeten ompolen, door gebruik te maken van een LA010 van Lenz, of even zelfbouwen kan ook.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/LA010KJ_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/LA010KJ_1.jpg)
Op een andere manier getekend.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/LA010D.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/LA010D.jpg)
Mvg Wim.
-
Ik had even te snel gereageerd: Wim zette me op het juiste spoor :D
Misschien kan dit draadje wat hulp bieden:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=4194.0 (https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=4194.0)
Groetjes,
David
-
Bedankt heb ik weer wat te doen :'(
Dit wist ik niet is nieuw voor mij.
Groetjes marco
-
Toch nog een vraagje waar kan ik de lenz LA010 kopen?
Ik kan hem zelf maken maar de onderdelen zijn heel goedkoop en bij conrad moet je boven de 20 euro bestellen ( om geen verzendkosten te hoeven betalen)
Weet iemand de juiste bestelnummers van de onderdelen bij conrad?
De diodes aan de wisselmotor vervallen?of niet
Groetjes marco
-
De diodes moeten blijven zitten. Je moet de twee diodedraden samenvoegen, zoals op het schema van Wim is te zien, rechts van de motor.
-
foutje ;)
-
Hallo,
Ik ben nog op zoek bij conrad voor de juiste 100K weerstand.Voor bovenstaande schakeling om conrad wisselmotoren te schakelen via de 63410 van UH.
Is dit de goeie?
Weerstand 1/4W 1% 100K 100ST
Bestnr.: 408409 - 89
Ik ben er namelijk niet zeker van als electronica leek ;)
Groetjes marco
-
Ja, die weerstanden kun je gebruiken.
-
of deze kunnen ook Bestnr.: 404284 - 89
-
Thnx klaas en wim ;)
Groetjes marco
-
Marco, je zult de spanning moeten ompolen, door gebruik te maken van een LA010 van Lenz, of even zelfbouwen kan ook.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/LA010KJ_1.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/LA010KJ_1.jpg)
Op een andere manier getekend.
(https://images.beneluxspoor.net/bnls/LA010D.jpg) (https://images.beneluxspoor.net/bnls/LA010D.jpg)
Mvg Wim.
Werkt bovenstaande schakeling ook voor tortoise wisselmotoren?
Zonder aanpassingen?
Groetjes marco
-
Ja, dat werkt ook voor Tortoise motoren. Met dien verstande dat een Tortoise eigenlijk permanent onder spanning moet blijven staan.
Bij de 63410 kun je dat bereiken door de betreffende uitgang zo te programmeren dat hij constante spanning afgeeft.
-
nou klaas het werkt toch niet volgens hetzelfde printje met een tortoise de motor gaat maar aan 1 kant om.Wie weet wanneer het wel werkt?
Groetjes marco
-
Als je het goed aan sluit, dan werkt het wel.
Werkt de andere (conrad) aandrijving dan wel? Of doet die het ook niet?
Mvg
Wim.
-
Marco, leg eens even uit hoe je het aangesloten hebt. Want met een Tortoise moet het ook werken.
-
Hallo heren,
Ik heb het als volgt aangesloten de draden naar de wisseldecoder ( 63410)
zijn gewoon hetzelfde.
Nummer 1 en 8 van de tortoise heb ik aangesloten aan de "E " van de BD 679.
Dus volgens mij hetzelfde als de conrad aandrijving met het verschil dat bij de conrad de 2 bruine fdraden bijelkaar worden gebonden.Maar goed ik heb nog geen ervaring hiermee ik was al lang blij dat de zelfgemaakte printjes gewoon in 1 keer werkten om de stroom om te polen ;)
Groetjes marco
-
Dan lijkt het er op dat er iets kapot is. Op afstand is moeilijk te zien wat er dan aan de hand is, dus je zult zelf moeten gaan testen.
Als je de in plaats van de Tortoise een andere motor aansluit aan dezelfde schakeling, doet die het dan wel?
Probeer de Tortoise eens met een gewone treintrafo (gelijkstroom), gaat hij dan wel beide kanten op?
-
Ik zit mogelijk met een zelfde probleem. Ik gebruik roco wissels die ik wil schakelen met de 63410 van Uhlenbrock. De wissel schakelt in het testprogramma van Koploper eenmalig, bij het terugschakelen blijft hij "hangen" en brommen. Dit heeft me al een wissel gekost.
De instelling op adres 135 is
21 = 1350
22 = 1351
61 = 1351
62 = 1351
Ik heb de armseinen van Viessmann op een zelfde wijze ingevoerd en die het prima.
Heb ik nu iets verkeerd ingevoerd in de IB of moet ik iets aan mijn wissels wijzigen.
-
Als een wissel wel bromt, maar niet omschakelt, dan loopt het waarschijnlijk te zwaar.
Het kan ook zijn dat de aandrijving net iets meer stroom vraagt dan de decoder kan leveren.
Heb je al eens geprobeerd om het wissel analoog te schakelen, dus rechtstreeks op een trafo?
-
Klaas,
Analoog hebben ze altijd netjes gewerkt. Ik bezig bezig mijn bestaande baan digitaal te maken. Brommen is ook niet het juiste woord. Het lijkt of hij voortdurend blijft schakelen. Ik heb een wissel daarna weer losgekoppeld en rechtstreeks via de trafo aangesloten. rechtdoor wil nog wel (groen) maar afbuigen (rood) doet ie niet meer. Ik heb nog een paar wissels getest Overal hetzelfde. Alleen die werken rechtstreeks via de traf ogewoon netjes.
-
Cher, de waarde in CV61 en CV62 is ook niet juist, deze mag een waarde hebben van 0..255. waarbij je de waarde moet vermenigvuldigen met 0,05 seconden, dat is de tijd welke de puls zal duren. De lengte van de puls heb je nu zolang ingesteld dat de aandrijving te lang onderspanning blijft staan, en als hij dan blijft brommen wil dat zeggen dat de aandrijving geen eindafschakeling heeft, dus blijft hij onderspanning staan en blijft er dus een stroom lopen, met als gevolg hij wordt te warm en zal uiteindelijk verbranden, en dan dus nooit meer werken.
Een waarde van 100 is voldoende om de aandrijving een halve seconde te bekrachtigen.
Met CV61 stel je de tijd voor uitgang 1 in.
Met CV62 de tijd voor uitgang 2
Met CV63 de tijd voor uitgang 3 enz.
Dit alles staat te lezen op bladzijde 7 van de handleiding.
Mvg
Wim.
-
Wim,
moet ik bij 61 en 62 het adres niet eerst ingeven (bij mij 135) en daarna een waarde van tussen de 0 en 255 (bij mij een 1= 0,1 sec). Als dat niet hoeft heb ik dus nu een waarde van 1351(x 0,05sec) ingegeven. Dat is inderdaad veel te lang. In de handleiding, zoals ik hem las (en vooral bij het gegeven voorbeeld) stond wel eerst het adres ( daar 10) en vervolgens de 0 voor 0,05 sec. Maar misshien zit ik helemaal verkeerd.
-
Cher, ik leg het je net uit. CV61 is de tijdsinstelling voor uitgang 1.
Via CV21 heb je daar een wisseladres aan toegekend.
De waarde van CV61 mag maximaal 255 zijn, hoe wil je daar dan ook nog eens het wisseladres bij toe kennen als dat bijvoorbeeld 2028 is??
Gewoon de handleiding goed lezen en doen wat daar in staat. Niet denken van als mijn zusje nu eens een pikje had gehad, was het dan niet mijn broertje geweest.
Het staat er duidelijk in.
Mvg
Wim.
-
Ik zie het. In de handleiding staat bij 100: 0,5 sec. en niet 0,05.
je hebt me geholpen. Mijn dank. Als beginneling lees je er gemakkelijk overheen.
-
Nee Cher dat staat er ook niet, daar staat voor ZZZZ =10 en voor S staat er een 0, en dat is samen 100.
Dus 10 x 0,05 = 0,5 sec.
S= 0 = een constant bekrachtigde uitgang met een tijdsbegrenzing.
Had je in plaats van de 0 een 1 opgegeven dan was het een blinkgenerator geweest. Of te wel een knipperlicht.
Zo had je hem dus geprogrammeerd, dus als knipperlicht uitgang.
Met ZZZZ geef je dus aan of hij constant aan moet dus waarde = 0
Met ZZZZ 1..255 geef je de tijdsduur aan.
Met S geef je aan wat de uitgang moet doen.
Mvg
Wim.
-
Wim,
Ik heb de overige wissels net opnieuw ingevoerd, waarbij 63 = 100 en 64 = 100 enz. Ze werken nu perfect. Is de waarde 100 ook ok voor de armseinen?
Mijn dank
-
Cher, de waarde 10 + 0 = ook voor armseinen ok. een halve seconde is meer dan voldoende.
200 ms is een betere tijd. Dus dat is een waarde van 4 x 0,05 = 0,2 seconde.
+ de 0 voor het instellen van de tijdsbegrenzing is samen 40.
Mvg
Wim.
-
Wim,
We gaan het zo doen.
nogmaals mijn dank
cher
-
Hallo allemaal
Ik heb een tortoise wisselmotor aangesloten op de 63410 met het bijbehorende printje wat de stroom ompoolt.
Alles werkt goed maar ik kan de Cv,s 61 tot en met 80 niet op 0 zetten want dan werkt hij niet >:(.
Als ik de tijdsinstelling CV op 200 zet ( 1 sec schakelen) dan werkt de tortoise goed maar heeft hij niet genoeg tijd om helemaal "om " te gaan.
Zodra ik de tijdsinstelling op 0 zet ( duurstroom ) dan werkt het alleen maar wanneer de tortoise niet helemaal is afgeschakeld. Dus vanuit een "middenstand " van de aandrijving werkt het wel maar zodra de tortoise helemaal is afgeschakeld krijg ik hem niet meer omgezet.
Ik hoop dat het duidelijk is ;D
Wat kan dit zijn?
-
Als ik dan de tijdsinstelling weer verander naar 1 seconde bekrachtingstijd dan werkt het wel weer goed maar gaat de wissel dus niet helemaal om.
Ik hoop dat het duidelijk is ;D
Wat kan dit zijn?
[/quote]
-
Wat bedoel je met "de tortoise is afgeschakeld"?
Een Tortoise wordt normaal niet afgeschakeld, die blijft constant onder spanning staan.
-
Marco.
Als je hem op duur uitgang zet, dan moet je ook aangeven via LNCV 21..40 met welk commando hij aan gaat
En aangeven met welk commando hij uit gaat met LNCV 41..60
Zo blijft er altijd 1 uitgang actief, wat ook de bedoeling voor de schildpad.
Zie blz 12 van je handleiding.
Mvg
WIm.
-
Allereerst bedankt voor jullie reacties.
@klaas ik bedoel met "afgeschakeld " dat de tortoise zijn hele " omzetbeweging" heeft gemaakt.
@ wim dit zal ik dan maar eens doen ik heb de Cv,s nu als volgt ingesteld.
Het gaat om uitgang 11 en 12 van de 63410
Wisseladres is 6
CV 31 60
CV 32 61
CV 71 0 werkt niet of 250 werkt wel
CV 72 0 werkt niet of 250 werkt wel
maar ik moet de CV,s 51 en 52 dus ook zetten?
Groetjes marco
-
Ik heb de CV,s 51 en 52 nog niet geprobeerd maar wel het volgende.
Ik heb de CV,s 71 en 72 beide op 1200 gezet :o.
Terwijl ze maar van 0 tot 255 bereik hebben volgens mij.
Maar geloof het of niet nu werkt het wel.
Ik denk dat de bekrachtingstijd nu 6 seconden is maar dat heb ik niet gecontroleerd.
Hebben jullie dat al eens geprobeerd?
Graag jullie reacties groetjes marco
-
Ik heb de CV,s 51 en 52 nog niet geprobeerd maar wel het volgende.
Ik heb de CV,s 71 en 72 beide op 1200 gezet :o.
Terwijl ze maar van 0 tot 255 bereik hebben volgens mij.
En wat zegt de handleiding?
Maar geloof het of niet nu werkt het wel.
Ik denk dat de bekrachtingstijd nu 6 seconden is maar dat heb ik niet gecontroleerd.
Meten is weten. Dus zou ik zeggen neem de tijd eens op.
Met ik denk dat, ik denk dat schiet het niet erg op.
Je moet wel zeker weten wat je gedaan hebt.
Gr.
Eric
-
Marco,
Volgens mij moet je het zo instellen.
31 - 60
51 - 61
32 - 61
52 - 60
71 - 0
72 - 0
Mvg
Wim.
-
Wim dat klopt als een bus.Het wissel werkt nu goed.
Maar ik heb toch nog even gekeken zonder de CV,s 51 en 52 te gebruiken.
En CV 71 en 72 op 1200 gezet , dan word de tortoise 6 seconden bekrachtigd en werkt het ook.
Dus de CV,s 61 tot en met 80 werken ook boven de 255 ( dit integenstelling tot wat in de handleiding staat)
Maar ik heb gewoon de CV,s gezet zoals wim zei en het dus hoort, nogmaals bedankt.
Groetjes marco
-
Tja Marco, die 6 sec is ook geheel volgens de specificaties.
Alleen wat jij denkt dat je doet is niet helemaal het geval. Door 1200 in te geven, wordt door de 63410 ontvangen als 120 en 120 x 0,05 sec = 6 sec. Dus dat klopt als een bus.
Mvg
Wim.
-
Maar in de handleiding staat dat je de betreffende CV,s maar tot 255 kunt zetten toch?
Door 1200 in te geven, wordt door de 63410 ontvangen als 120 en 120 x 0,05 sec = 6 sec. Dus dat klopt als een bus.
Ik snap niet wat je daar bedoelt.
-
Dan heb je de handleiding niet gelezen denk ik, want daar staat het in.
Mvg
Wim.
-
ZZZZ S Schaltverhalten 0-3
Schaltzeit 0-255 (Wert x 0,05 Sekunden)
1 = Blinkgenerator 1
3 = Blinkgenerator 1 und 2
0 = Dauerausgang/Zeitbegrenzung
2 = Blinkgenerator 2
1-255 = Zeitbegrenzung
0 = Dauerausgang
-
yep, en voor deze LNCV's zijn alleen de eerste 3 getallen van belang dus 1200 wordt 120 evenals dat je 12000 in zou geven ook dat wordt 120.
En 120 x 0,05 = 6.
Simpel toch! absoluut geen raket wetenschap.
Mvg
Wim.