BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: ArtMan op 23 June 2022, 21:54:12

Titel: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
Bericht door: ArtMan op 23 June 2022, 21:54:12
Dag allen,

Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een Artitec Plan U. Deze heeft de lokpilot V5 DCC

Nu ben ik ook wat aan het experimenteren met RocRail icm DR5000 en bezetmelder DR4088LN. Wat mij opvalt is dat de bezetmelding goed doorkomt met alle andere loks maar bij de Plan U niet. Deze werken nauwelijks als de Plan U over een bezetmelder heen rijdt en dan alleen bij de "Motor bak" maar soms ook niet.

Kent iemand dit probleem en heeft iemand een oplossing voor mij?

Alvast dank voor het meedenken.

//Arthur
Titel: Re: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
Bericht door: Klaas Zondervan op 23 June 2022, 22:13:57
Controleer eens of er ergens een draadje van de stroomafname gebroken is.
Titel: Re: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
Bericht door: henk op 23 June 2022, 22:39:56
Heb je misschien ook stukken spoor zonder bezetmelding? En zijn die dan direct op de centrale aangesloten of via een diodeschakeling?

Voor het mogelijke probleem en de oplossing met de diodeschakeling dit even lezen.
 https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Diodeschakeling (https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Diodeschakeling)
Titel: Re: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
Bericht door: Klaas Zondervan op 23 June 2022, 23:21:37
Wat Henk noemt klinkt logisch. De plan U is veel langer dan een loc, en kan dus makkelijker de verbinding tussen gedetecteerde en ongedetecteerde secties overbruggen.
Titel: Re: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
Bericht door: ArtMan op 23 June 2022, 23:51:49
Dank jullie wel voor reageren Klaas en Henk.

Ik heb idd korte stukjes spoor als bezetmelder. Een blok bestaat bij mij uit een begin bezetmelder en een eindbezetmelder. Het spoor tussen in is dan aangesloten op de centrale rechtstreeks en niet via de bezetmelder DR4088LN.

Sorry, ik moet nog een hoop leren  ;)

//Arthur
Titel: Re: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
Bericht door: henk op 24 June 2022, 07:16:27
Het forum is om van elkaar te leren.

De opstelling op mijn baan is precies zo. Als je de ongedetecteerde secties via een diodeschakeling met de centrale verbindt, zal het probleem met de plan U wel zijn opgelost. Je zal zien dat ook de locs nauwkeuriger worden gedetecteerd. Het eerste stroomafnemende wiel dat in een gedetecteerde sectie verschijnt, is altijd raak.
Titel: Re: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
Bericht door: ArtMan op 24 June 2022, 18:39:33
Dankjewel voor de tip Henk.

Ik gebruik de Digikeijs DR4088LN. In de encyclopedie wordt er gesproken over 2 soorten bezetmelders.


Welke zou van toepassing zijn voor bovengenoemde bezetmelder?

Grt,

Arthur
Titel: Re: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
Bericht door: henk op 24 June 2022, 20:22:50
In het tweede plaatje staat een gelijkrichter geschakeld. Die is prima bruikbaar als diodeschakeling. Heb je geen printje nodig en die weerstand kan je ook weglaten.

Zelf heb ik een derde draad in de ringleiding opgenomen die met een dergelijke gelijkrichter op één van de uitgangen van de centrale is aangesloten. Alle niet gedetecteerde secties in de onderbroken rail zijn op die draad aangesloten.
Titel: Re: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
Bericht door: ruudns op 24 June 2022, 20:31:41
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/images/5/51/E10.14-06.jpg
Titel: Re: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
Bericht door: ArtMan op 24 June 2022, 20:49:37
Bedankt zover voor de tips. Spulletjes worden besteld.

Mooi en verhelderend schema trouwens Ruud. Dank.

Als ik het één en ander aan het draaien heb dan meld ik me weer.

Grt,

Arthur
Titel: Re: Artitec Plan U geeft geen detectie bij bezetmelder
Bericht door: ArtMan op 08 July 2022, 08:34:18
Ik had beloofd om nog even op dit onderwerp terug te komen als ik de bestelde spullen binnen zou krijgen.

Ik had ze vrij snel binnen van Reichelt maar nog geen tijd gehad om een proef spoor te bouwen. Gisteravond dus wel en na het namaken van de schakeling op de tekening weer een testje gedaan met de eerder genoemde Plan-U.

Deze wordt nu inderdaad perfect gedetecteerd. Erg blij met het resultaat.

Nogmaals dank aan de heren die me geholpen hebben in dit topic. Weer wat geleerd!

//Arthur