BeneluxSpoor.net forum
Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: foddex op 13 January 2022, 13:52:48
-
Hallo!
Ik ben een nieuwstarter! Ik heb een DR5000, een DR4088LN en een DR4088CS, en twee DR4024's aangesloten op een PIKO rails startset. Mijn vader (hier ook actief) heeft een hoop geholpen.
Ik heb GEEN extra voeding aangesloten, de DR5000 doet al het werk.
Ik ben al een heel eind, fysieke blokken gemaakt, de detectie ervoor aangesloten op de DR4088's, 5 servo's op de DR4024's aangesloten et cetera. DR5000 software geinstalleerd, DR5000 aangesloten, er werkt al een hele hoop.
Nu heb ik het volgende probleem: als ik 4 servo's aansluit, kan ik alles doen wat ik wil: het maakt niet uit hoe ik ze verdeel over de twee DR4024's, ik kan ze schakelen zoals ik wil. Maar op het moment dat ik de vijfde servo aansluit op een van de DR4024's, dan geeft de DR5000 meteen kortsluiting aan en stopt er mee.
Heb ik een foutieve aanname gedaan dat dit zou moeten werken?
Waar zou ik eventueel een probleem moeten zoeken? Of moet per se ik een aparte voeding aansluiten voor de DR4024's?
BVD,
Marc
-
Of het echt kortsluiting is dat betwijfel ik, ik vermoed meer overbelasting.
Ik zou je het advies willen geven om de servodecoders via een aparte voeding te voeden
De DR5000 wordt dan alleen gebruikt voor het stuursignaal en de losse voeding zorgt voor het bewegen van de servo's.
het schijnt, ik heb het ook op dit forum gelezen, dat servo's best veel trekken
Ik heb ook meer dan 1 DR4024 gebruikt en met losse voeding ging het perfect
Ben nu overgestapt op MARDEC, omdat ik elke keer ruzie had met de servopoorten, dacht ik servo x af te stellen en bleek servo y aangepast te zijn.
-
Heb ik een foutieve aanname gedaan dat dit zou moeten werken
Niet zozeer. Die servo's trekken soms hoge piekstromen. Zolang ze niet alle 5 tegelijk aangestuurd zou worden, zou er niet een probleem zijn. Maar de feiten spreken zo te zien anders. Zelf schakel ik servo's af na gebruik zodat ze niet continu stroom trekken. Ik weet niet of de 4024 dat ook doet, zou die wel moeten kunnen, lijkt me?
Of moet per se ik een aparte voeding aansluiten voor de DR4024's
Ja, noodzakelijk. It's the order of things om je schakelapparatuur extern te voeden. Waarschijnlijk zie je ook de verlichting van je trein flickeren waneer je een wissel schakel?
Bas
-
Op het moment dat ik de DR5000 aanzet, bewegen alle servo's heel even, allemaal tegelijk. Als ik dat op de een of andere manier kan uitzetten zou het misschien beter werken?
-
In de handleiding van de DR4024 staat toch duidelijk dat je elke decoder moet voeden met minimaal 12V en minimaal 2A.
Er staat nergens dat je de voeding uit de railaansluiting van de DR5000 moet halen. Dat doe je alleen bij programmeren via de aansluiting voor het programmeerspoor. Alle andere aansluitvoorbeelden gaan uit van een aparte voeding.
-
Je hebt gelijk, maar er is zoveel documentatie om te lezen, het is gemakkelijk om iets over het hoofd te zien.
Bedankt voor de reacties! Ik kan hiermee aan de slag!