BeneluxSpoor.net forum

Vraag en antwoord => Digitaal => Topic gestart door: Ruud van der Sluijs op 25 December 2021, 12:51:43

Titel: Communicatiefout tussen 3e module DR4088 GND( Digikeijs) en Märklin CS3 plus
Bericht door: Ruud van der Sluijs op 25 December 2021, 12:51:43
Beste medespoorders,

Allereerst wens ik jullie alle fijne feestdagen toe.

Bij mijn baan in aanbouw loop ik tegen het volgende probleem aan.

Voor bezetmeldingen door te geven aan de CS 3 plus maak ik gebruik van de terugmeldmodules DR4088 GND van Digikeijs.
De modules zijn d.m.v. een blauwe STP kabel van Digikeijs aangesloten op de S88 aansluiting onder de CS3.

De eerste 2 modules werken probleemloos.
Nu wil ik de 3 module installeren, maar bij het testen op het juist functioneren van de uitgangen komt er bij sommige uitgangen een verkeerde melding binnen op de CS3.  Het testen doe ik d.m.v. een draad van de C aansluiting tegen het desbetreffende terugmeldcontact te houden.

Nu gebeurt het volgende:   Hou ik de draad tegen contact 1 van module 3 dan licht op de CS 3 plus bezetmelder 2.16 op
                                           "       "          "         contact 2 van module 3  licht bezetmelder 3.02 op de CS 3 op, wat juist is
                                           "       "          "          contact 3 van module 3 licht bezetmelder 3.03 op de CS 3 op, wat ook juist is.
                                        Vervolgens gaat het bij contact 4 van module 3 weer mis.  Hier licht 3.03 op de CS 3 op.
                                        De contacten 3.05 t/m 3.10 komen weer goed door, maar bij nr 11 en 14 gaat het ook mis. Hier
                                        lichten resp. bezetmelders 3.10 en 3.13 op de CS 3 op.

Om uit te sluiten dat het aan de GND4088 module ligt, heb ik een compleet nieuwe uit de verpakking gehaald en aangesloten, maar helaas deze geeft exact dezelfde problemen.

Ook heb ik de 5 mtr kabel vervangen door een kabel van 1 mtr. maar ook dan dezelfde problemen + nog een extra foute melding op een ander contact

Daarnaast heb ik de instellingen in de CS 3 bekeken, maar bij elke bezetmelder staat het juiste contact opgevoerd. Geen enkele in het rood, wat op een dubbel contact zou kunnen duiden. Alle contacten verlopen via Bus 1 en staan als stuurcontact. Dit laatste doet de CS 3 automatisch als hij opnieuw opgestart is, terwijl is daarvoor er een GFP3-1 contact van gemaakt heb.

Herkent iemand dit probleem?

met vriendelijke groeten,
Ruud
                               

Titel: Re: Communicatiefout tussen 3e module DR4088 GND( Digikeijs) en Märklin CS3 plus
Bericht door: bask185 op 25 December 2021, 14:43:49
Het kan nagenoeg niet anders dat je een verkeerd aantal s88 modules in de cs3 heb opgegeven.

Vanwege de werking van de s88 bus, kan geen apparaat automatisch herkennen hoeveel s88 modules zijn aangesloten.

Ik had dit 2 weken op de club ook meegemaakt. Ik had een nieuwe s88 in de keten gezet. Ik was vergeten om in de CS 3 het aantal s88 modules aan te passen. Sommige bezetmelders werkten niet anderen waren verkeerd.

Mvg,

Bas