Ik ben een baantje aan het bouwen, digitaal. Alles werkt naar behoren, bezetmeldingen zijn prima en geen gekke dingen behalve dat er soms een trein te laat stopt.
Wat mij opvalt is dat het euvel zich voornamelijk lijkt voor te doen als andere treinen op het punt staan te vertrekken (instellen rijweg) of al bezig is/zijn met vertrekken (optrekken). Het lijkt er dan op dat de stoppende trein niet genoeg aandacht krijgt. Waar moet ik het zoeken, de PC, de software of de centrale ? Ik hou de merken en types nog even buiten beschouwing. Treinen zijn ook niet in de leer vwb remmen.
Ohja het is een kruipbaantje, snel rijden doet het spul dus niet. Het maximaal gelijktijdig aantal rijdende treinen is drie.
Het baantje krijgt 3A via een booster. De centrale heeft een eigen voeding en de wissels hebben ook een eigen voeding.
-
gissen zonder verdere juiste info
-
Waar moet ik het zoeken, de PC, de software of de centrale ? Ik hou de merken en types nog even buiten beschouwing.
Je kunt beter wel vertellen hoe het is opgebouwd. Dat geeft de digitaalspecialisten hier wat meer houvast
-
Ja snap ik, maar ik wilde niet starten met reacties van fanboys.
Setup: PC - Win10 - Rocrail - DR5000 - USB - LocoNet - 2x4088LN CS - waarvan 1 er 2 x 4088 CS aan heeft hangen.
DR5000 van de week geupdate naar 1.6.1, daarvoor met 1.5.5 (beide versies geven het beschreven probleem).
-
Zijn er ook niet gedetecteerde secties en hoe zijn die aangesloten?
-
De niet gedetecteerde secties (wisselstraten) worden gevoed middels de Track Output van de DR5033.
De DR5000 track output heeft geen connectie met de baan (met niets ....).
-
Hallo Marco,
Wat een probleem kan zijn is dat de afremvertraging van de decoders (CV4) nog te hoog staat. Dan remt de loc uit zichzelf heel langzaam af, vaak te langzaam voor het aansturingsprogramma. Zelf zet ik CV3 (optrekversnelling) en CV4 altijd op 2. Dat rijdt in combinatie met Koploper, dat ik als besturingsprogramma gebruik, het beste.
-
Je zult niet gedetecteerde sectie moeten compenseren met een brugcel, mogelijk is dat de oorzaak van verlate meldingen. Daar zal Henk op doelen.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Diodeschakeling
Gr, Ben.
-
Bedankt voor de suggesties, met name de brugcel herinnerde mij eraan waarom ik twee eerder gebouwde wisselstraten een jaar geleden had aangesloten aan een 4088 punt. De afgelopen 2 maanden druk geweest met het bouwen van station en een tweede schaduwstation en helemaal niet meer gedacht aan dat probleem en de straatjes direct verbonden met de 5033.
Bij gebrek aan onderdelen voor zo'n brugcel heb ik de niet gedetecteerde stukken dan ook maar met een aantal aansluitpunten verbonden van een 4088. Het resultaat lijkt positief tot op heden.
Een aantal locs hebben een langere remweg en in combinatie met de softwarematige remweg maar eens kijken wat de beste/veiligste instelling is.
-
Handige oplossing. Als je toch aansluitingen over hebt op de 4088 kun je die net zo goed gebruiken om ongedetecteerde stukken aan te sluiten. Ze worden dan wel gedetecteerd, maar met die informatie hoef je in het besturingsprogramma niks te doen.